 ■題名 : 給湯配管の継ぎ手
 ■名前 : 設備担当
 ■日付 : 08/2/21(木) 10:58
 -------------------------------------------------------------------------
   先日、給湯管の漏水により出向きましたが、継ぎ手の種類がまったく解りません、どなたか解る方お願い致します。
口径は65Aステンレス鋼管(外径76.3)継ぎ手はBC製で、ねじなし継ぎ手のようでした、差し込んで4箇所位六角穴つきボルトにてロックしているのかと思います。
材料屋に写真を持って行きましたが解らないとの回答でした。
近日、切り取りしますがそれまでに解ればと考えております。
以上、宜しくお願い致します。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:給湯配管の継ぎ手  ■名前 : Yoh(管理人)  ■日付 : 08/2/21(木) 11:09  -------------------------------------------------------------------------
   写真があるのでしたら、フォト会議室にアップすると皆さん分かりやすいと思います。
フォト会議室↓
http://www.setsubi-forum.jp/cgi-bin/c-board_photo/c-board.cgi?id=photo

あと、ハンドルの「設備担当」はダメです。
ここに集まっている人は殆どが設備担当ですからね。
「当会議室 利用時のルール」をよく読んで、ハンドル名を変更してください。

               建築設備フォーラム 管理人(Yoh)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:給湯配管の継ぎ手  ■名前 : こうすけ  ■日付 : 08/2/21(木) 22:28  -------------------------------------------------------------------------
   申し訳ありませんでした。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:給湯配管の継ぎ手  ■名前 : kojima  ■日付 : 08/2/21(木) 12:01  -------------------------------------------------------------------------
   接続方法は、排水管に使用する、MD継手と同じ方法ですね。
BC製があったかな?
給湯管で、この接続ならば、熱伸縮でズレて漏水する可能性が大きいように思います。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:給湯配管の継ぎ手  ■名前 : こうすけ  ■日付 : 08/2/21(木) 22:12  -------------------------------------------------------------------------
   ご意見ありがとうございました、しかしながらMDジヨントとはまったく違った形状で、外見上はねじ込み継ぎ手にみえますが、5mm位のピン又はビスでコックされてます。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:給湯配管の継ぎ手  ■名前 : つなぎの水道屋  ■日付 : 08/2/21(木) 22:48  -------------------------------------------------------------------------
   >外見上はねじ込み継ぎ手にみえますが、5mm位のピン又はビスでコックされてます。

>>ねじなし継ぎ手のようでした、差し込んで4箇所位六角穴つきボルトにてロックしているのかと思います。

少し、解釈しづらいのですが、下記のようなものでは、ないでしょうか。

http://www.kodama-industries.co.jp/products/pdf/02.pdf

ただ材質が、指定と違うので・・・。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:給湯配管の継ぎ手  ■名前 : こうすけ  ■日付 : 08/2/22(金) 19:22  -------------------------------------------------------------------------
   ご丁寧に有難う御座います、でもこの継ぎ手でもありませんでした。
今日撤去しましたので、写真アップの方法が解り次第アップしますので、またよろしくお願いいたします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:給湯配管の継ぎ手  ■名前 : こうすけ  ■日付 : 08/2/21(木) 22:24  -------------------------------------------------------------------------
   ありがとうございます、しかしながらMDJとはまったく違います。
明日撤去してみます。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:MR-LAカップリング?  ■名前 : kojima  ■日付 : 08/2/21(木) 13:10  -------------------------------------------------------------------------
   MD継手に似たもので
ステンレス鋼管用は「MR-LAカップリング」のようです。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:MR-LAカップリング?  ■名前 : こうすけ  ■日付 : 08/2/21(木) 22:14  -------------------------------------------------------------------------
   ありがとうございました、もう一度調べてみます。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:MR-LAカップリング?  ■名前 : こうすけ  ■日付 : 08/2/21(木) 22:21  -------------------------------------------------------------------------
   調べましたがMR-LAカップリングとはまったく違います。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:給湯配管の継ぎ手  ■名前 : つなぎの水道屋  ■日付 : 08/2/21(木) 20:11  -------------------------------------------------------------------------
   >口径は65Aステンレス鋼管(外径76.3)継ぎ手はBC製で、

回答とは、異なり、余計かも知れませんが、BCは旧記号で今は、

http://www.inv.co.jp/~yoshi/sozai/hitetu-mikata.html
3.銅及び銅合金鋳物並びに銅合金連続鋳造鋳物

CAC400番台になっているのでは、ないでしょうか。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:給湯配管の継ぎ手  ■名前 : こうすけ  ■日付 : 08/2/21(木) 22:15  -------------------------------------------------------------------------
   ありがとうございました。