 ■題名 : 連結送水管の溶接について
 ■名前 : パイレン
 ■日付 : 08/5/23(金) 14:22
 -------------------------------------------------------------------------
   現在、100世帯のマンションを施工しております設備屋です。
1階~10階までのsch40の堅管が溶接配管の為、溶接屋さんに頼んでおりましたが
ドタキャンされてしまって、時間の問題もあり、自分でやらざろう得ない状況になってしまいました;;
遊び程度でしか配管の溶接は経験がない為、心配です;;

(溶接棒は配管の溶接に適したものなどはあるのか?)
(電圧など特に気をつけなければいけない事はあるのか?)

溶接箇所は、立て系統の10階まで、チーズの20口の現場付けです。
どんなことでも結構です。ご指導のほど、宜しくお願いいたします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:連結送水管の溶接について  ■名前 : 裕次郎  ■日付 : 08/5/23(金) 17:21  -------------------------------------------------------------------------
   >遊び程度でしか配管の溶接は経験がない為、心配です;;

溶接にも資格がいります。
学科講習・技能講習を受けていないと無理です。やめておいた方が良いでしょう。

ところで連結送水管単独で100Aの配管ですか?
最近は、80とか65でも許可になる様ですけど、
ねじ切りに変更できないでしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:連結送水管の溶接について  ■名前 : つなぎの水道屋  ■日付 : 08/5/23(金) 19:17  -------------------------------------------------------------------------
    私は、詳しいものではないですが。

>遊び程度でしか配管の溶接は経験がない為、心配です;;

遊びがどの程度なのか、わかりませんがチーズの上側になるパイプと枝管片ねじを床等でチーズに平付けでしておき、チーズ下側を現場付けの横巻きでやるのがよいと思います。

>(電圧など特に気をつけなければいけない事はあるのか?)

普段ご使用の溶接棒の箱に記載があると思います。
範囲内の中間より高めでアンダーカットにならない程度でいけばよいのではないでしょうか。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:連結送水管の溶接について  ■名前 : takumi  ■日付 : 08/5/24(土) 1:06  -------------------------------------------------------------------------
   あれって有資格者でなくても作業可能なのでしょうか?

現場の工程、工期があり、非常につらいとは思いますが、
専門職にやってもらった方が良いのではないでしょうか?

もしも後でトラブルになったら、今よりつらい思いを
するんじゃないでしょうか。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:連結送水管の溶接について  ■名前 : 管吉  ■日付 : 08/5/24(土) 11:40  -------------------------------------------------------------------------
   公共建築工事標準仕様書では配管工事>管の接合>溶接接合の取り扱いに関する
適用される法律>溶接工で必要資格(Jis)が規定されてあります。
油埋設配管で(Jis)の資格証の提出を求められたことがあります。
アーク溶接ですと安衛法によるアーク特別教育修了証
公共建築工事標準仕様書に基づけばアーク溶接適格性証明書のパイプ
管サイズ(肉厚)によりN-1P~N-3Pまであります。

民間では適格性証明書までは求められなくても特別教育は
絶対に必要です。事故が起きてからでは遅いですよ。