Page 1523 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼排水大口径継手 排水 08/5/25(日) 17:22 ┣Re:排水大口径継手 裕次郎 08/5/26(月) 0:32 ┣Re:排水大口径継手 RIKU 08/5/26(月) 16:19 ┗Re:排水大口径継手 排水 08/5/26(月) 21:57 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 排水大口径継手 ■名前 : 排水 ■日付 : 08/5/25(日) 17:22 -------------------------------------------------------------------------
今回の現場で、排水管(塩ビ管)の大きさが、250φのものが1系統あるんですが、 分岐を取るときに250×200の45YやLYがありません。 メインの排水管が250で枝で200や150をとる場合、継手がないので困っています。 皆さんは、こういう場合どうされていますか? やっぱり径違いソケットとかで対応するしかないのでしょうか? |
MD継手を使う手もあるけど。 |
RIKUです。 インクリーザー〈IN〉での対応でだめなら規格品外になるが特注する方法が考えられます。が・・・。 |
皆さん、早速の回答ありがとうございました。 MD継手での検討してみます。 規格品以外は、よろしくないと言われました… 皆さんありがとうございました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━