 ▼電極のアースの役割について  キック 08/5/16(金) 11:46
   ┗Re:電極のアースの役割について  どんちゃん 08/5/16(金) 13:12
      ┗Re:電極のアースの役割について  キック 08/5/27(火) 8:13

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 電極のアースの役割について
 ■名前 : キック
 ■日付 : 08/5/16(金) 11:46
 -------------------------------------------------------------------------
   電極のアース(コモン)の役割について教えて下さい。
調べると『電極に被測定物(導電性液体)が接触すると、電極間(アース電極と検出電極)に電流が流れリレー接点を開閉します。』などとありましたが、良くわかりません。検出電極が水面から離れると電流が流れるのでしょうか?それは水を電導性液体としているのでしょうか?水槽の制御などで満減水警報などについてです。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:電極のアースの役割について  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 08/5/16(金) 13:12  -------------------------------------------------------------------------
   水を導電性液体にしています。
満水警報は、アースと満水電極の間に電流が流れ発報します。
減水警報は、アースと減水電極の間に電流が流れなくなることで発報します。
満水がA接点スイッチ、減水がB接点スイッチと考えては?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:電極のアースの役割について  ■名前 : キック  ■日付 : 08/5/27(火) 8:13  -------------------------------------------------------------------------
   ありがとうございました。
わかりました。