Page 1547 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ねじ込み配管 まめ 08/7/10(木) 16:18 ┗Re:ねじ込み配管 つなぎの水道屋 08/7/10(木) 17:28 ┗Re:ねじ込み配管 まめ 08/7/10(木) 20:16 ┗Re:ねじ込み配管 つなぎの水道屋 08/7/10(木) 22:27 ┗Re:ねじ込み配管 まめ 08/7/10(木) 22:36 ┗Re:ねじ込み配管 レス 08/7/11(金) 18:06 ┗Re:ねじ込み配管 まめ 08/7/11(金) 20:28 ─────────────────────────────────────── ■題名 : ねじ込み配管 ■名前 : まめ ■日付 : 08/7/10(木) 16:18 -------------------------------------------------------------------------
配管の施工図を描いていますが、収まりの厳しいところを書いていて思ったのですが、エルボ返しの最低ねじきり寸法がわかるサイトか、なにかあったら教えて下さい。いろいろ見てみたのですが、ちょっとわからないのでどなたかお願いします。 |
http://www.rexind.co.jp/jp/seihin/nejikiri/p_kanren.html 上記で確認できると思います。 |
ありがとうございます。 ただ、この旋盤で短管切りのアタッチメントを使用せずに旋盤のみで切ったときの 最低寸法を知りたかったのですが、どこ探してもないんですよね・・・ 職人に聞いてもあんまりはっきりしないもので・・・ でも参考になりました。ありがとうございます。 |
私の解釈ですが、アタッチメント使用時は本体チャック位置からの最低必要寸法が確保(構造上)されているので、最低必要寸法を記載されているのではないでしょうか。逆に記載していないと危険だと思います。(A社さんは・・・) >最低寸法を知りたかったのですが、どこ探してもないんですよね・・・ 上記のように思っているので、アタッチメントなしであれば、その都度チャック位置がずれてしまうので、最小寸法を記載してしまうと、特に初心者の方は、危険だと思います。 最後に、メーカーや大きさでチャック長が変わると思いますが、施工図としてはアタッチメント使用時の2倍程度の長さと思っておけばよいと思います。 |
了解しました。 ありがとうございました。なんかスッキリしました。 |
旋盤なり、手回し駒を使えば全螺子ニップルをつくることが出来るので、最小長さは必要螺子長さで作ることは出来ます。 ただ、大手設備屋さんでは漏水事故や耐用性の問題があって使用禁止の会社が多いです。 |
> 旋盤なり、手回し駒を使えば全螺子ニップルをつくることが出来るので、最小長さは必要螺子長さで作ることは出来ます。 > ただ、大手設備屋さんでは漏水事故や耐用性の問題があって使用禁止の会社が多いです。 そうなんですよね、ただ収まり的に厳しいところが何箇所もあれば溶接する方向で 考えますが、1.2箇所程度では・・・ ありがとうございました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━