 ■題名 : コアコートバルブからHIVP変換
 ■名前 : taka
 ■日付 : 08/7/15(火) 0:11
 -------------------------------------------------------------------------
   コアコートバルブからHIVPに変換する場合みなさんどのようにされていますか?
教えて下さい。HI継手のメタル入VSはコアに当たってねじ込みできないので
どのように施工されているのかわかりません。
接合ユニオンも駄目です。コート継手+メタルVSになるのでしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:コアコートバルブからHIVP変換  ■名前 : ゆったか  ■日付 : 08/7/15(火) 8:05  -------------------------------------------------------------------------
   バルブ以降をHIVPに変更したいと言うことでしょうか?

それなら、バルブはコア無しとして、バルブとライニング鋼管との接続を、器具接続用の「めすおすソケット」にて接続して、HIVP側は、メタル入ソケットとすれば接続できます。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:コアコートバルブからHIVP変換  ■名前 : つなぎの水道屋  ■日付 : 08/7/15(火) 19:06  -------------------------------------------------------------------------
   >HI継手のメタル入VSはコアに当たってねじ込みできないので
>どのように施工されているのかわかりません。

http://www.kubota-ci.co.jp/forms/pdf/cat211.pdf

上記の16ページにバルブソケットの内面寸法の記載があると思いますが、
例えば呼び径20の場合の内径(d)は18と記載されています。

http://www.hishipipe.com/pdf/shiyouzu/C030310612.pdf

上記はVA管ですが、内面(d)は18.6と記載されていると思います。

ほぼ同じと思っているのですが、コア付き継手にねじ込み出来ないバルソケもあるのでしょうか。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:コアコートバルブからHIVP変換  ■名前 : 一設備業者  ■日付 : 08/7/15(火) 19:41  -------------------------------------------------------------------------
   HIメタルVSをコア継手に接続する場合ですが、最近のものはねじ込みできるようになっていると思います。ただ締め込んだ後、コアに当たってそうだったり、入りが浅いと思ったら継手やGVのコアを外したりします。他には最初からコア無しGVを使用したり、他にはセンバンでVSを面取りしたりしています。その場合それを理解してするのと、知らないでするのは大きく違うと思うので職人さんが施工した後、ねじ込みの入りをよく見ます。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:コアコートバルブからHIVP変換  ■名前 : つなぎの水道屋  ■日付 : 08/7/15(火) 21:03  -------------------------------------------------------------------------
   一設備業者さん少し質問させてください。

> HIメタルVSをコア継手に接続する場合ですが、最近のものはねじ込みできるようになっていると思います。

JISで規定がある以上、私の手元の資料(1999)では内径が提示させていただいたものとほぼ同じなので、最低でも9年以内のバルソケは使用できると思っていますがそれ以前の話なのでしょうか。

>職人さんが施工した後、ねじ込みの入りをよく見ます。

メーカーでネジ長が違うと思うので(あまり関係ないですが硬さも違います)残りネジの確認は、同じメーカーでの比較が肝心だと思っていますがどの様なものでしょうか。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:コアコートバルブからHIVP変換  ■名前 : taka  ■日付 : 08/7/15(火) 22:28  -------------------------------------------------------------------------
   ゆったかさん つなぎの水道屋さん 一設備業者さん
返信どうもありがとうございます。

メタルVSをねじ込みしていくと、コアに当たり変形していきますよね?
コアコートバルブの種類もあるのでしょうか?

20AまではA形ソケット+メタルVSで可能ですが、それ以上のサイズが駄目なのです。 
C工事でよくコア付バルブ以降の工事があるのですが、水圧がかかった状態なので
コアを取り除くなどと言う事ができません。

最近のコアゲートにはできるのでしょうか? 少し私も調べてみます。

どうもありがとうございました。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:コアコートバルブからHIVP変換  ■名前 : つなぎの水道屋  ■日付 : 08/7/16(水) 19:55  -------------------------------------------------------------------------
   私、間違った認識の情報を返信していたので、
フォトの方に私の認識間違いを投稿したので、時間があれば、確認していただけたら助かります。すいませんでした。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:コアコートバルブからHIVP変換  ■名前 : taka  ■日付 : 08/7/16(水) 23:04  -------------------------------------------------------------------------
   つなぎの水道屋さん
いろいろと調べていただいたり 写真をアップしてくださったりどうもありがとうございます。すごく勉強になります。

HIメタルVSの管内系最小寸法はメーカーにより誤差があるのでしょうか?
呼び径13は内径13なのですが、
呼び径20は内径18と19
    25は内径23と25
    30は内径31と32
    40は内径37と38
    50は内径48と49
以上のように誤差があります。今回は40Aでコアに当たりねじ込みできませんでした。結局既設のコアゲートのコアをコツコツと取り除いてもらいました・・・

ロックタイト5651は使用されていますか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:コアコートバルブからHIVP変換  ■名前 : つなぎの水道屋  ■日付 : 08/7/17(木) 19:05  -------------------------------------------------------------------------
   >HIメタルVSの管内系最小寸法はメーカーにより誤差があるのでしょうか?

私の手元の資料では、許容誤差は記載されていないのでないと思います。

>ロックタイト5651は使用されていますか?

私は、一般住宅が主なので、使用は数回程度です。
あと、商品はよいと思いますが値段がお高いので、給水用ヘルメシールを使用しています。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:コアコートバルブからHIVP変換  ■名前 : 雪国生まれ  ■日付 : 08/7/25(金) 23:08  -------------------------------------------------------------------------
   このスレを読んでいて、不思議に思います。なぜ、コア用のNiとメスアダを使って変換しないのですか?このやり方が、スタンダードだと思いますが。コアを取り除くのは、1番やってはいけないと思います。c工事と言う話がありましたが、先方の資産を勝手に棄損しているのと同じだと思います。
また、メタルバルソケを直接ねじ込むのも、コアの変形が考えられるため、避けた方が良いと思います。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:コアコートバルブからHIVP変換  ■名前 : taka  ■日付 : 08/7/28(月) 23:18  -------------------------------------------------------------------------
   雪国生まれさん

詳しく教えていただきたいのですが、メスアダはHI継手であるのでしょうか?
40Aや50Aなども
今後の為に教えていただけないでしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:コアコートバルブからHIVP変換  ■名前 : アニサキス  ■日付 : 08/7/29(火) 1:31  -------------------------------------------------------------------------
   内面被覆鋼管やそのニップルは管端防食継手を介さないと防食効果が低くなります・・・仰られている接続方法ですと赤水の原因にも成りかねません。

皆さんはその事を含めて苦心されているのだと思います。

幸い、此方で上水にHIやVP配管は殆ど行いませんが、過去の事例では私も内面取りや可能なものはコア取り外しを行っていました。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:コアコートバルブからHIVP変換  ■名前 : つなぎの水道屋  ■日付 : 08/7/29(火) 8:15  -------------------------------------------------------------------------
   >このスレを読んでいて、不思議に思います。なぜ、コア用のNiとメスアダを使って変換しないのですか?このやり方が、スタンダードだと思いますが。

私が話を変な方向に誘導したように感じたので、返信させてください。

雪国生まれさんが仰っているように

コア付きバルブに
短管(V,P)や給水用角ニップルをねじ込み

http://www.ckmetals.co.jp/data/pdf/catalog/coa.pdf
17ページのメスアダプターソケットを使用して
バルソケをねじ込む

スタンダードだと思います。

気になることがあったので別方向に話をしてしまい、すいませんでした。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 1555





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━