 ■題名 : 排煙SWの取付箇所について教えて下さい
 ■名前 : シンヤンヤン
 ■日付 : 08/10/21(火) 18:51
 -------------------------------------------------------------------------
   1フロア1テナントの居室内に通常出入口2ヶ所、非常階段出入口2ヶ所のオフィスビルが有ります。
排煙方式が、居室内天井チャンバー排煙で、火災時共用廊下と外部をバイパスさせ
共用廊下・居室を加圧する、加圧排煙方式をとっています。
現状排煙SWは各入口にそれぞれ取付けてあります。

当然ながら煙感知器と連動し、排煙ファンは起動するのですが、居室内に間仕切りを立てた場合、各個室内に排煙SWの取付けは必要となるのでしょうか??

個人的には、天井チャンバーなので、各部屋が区画として形成されていないため、取付ける必要性はないと思うのですが・・・

宜しくお願い致します。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排煙SWの取付箇所について教えて下さい  ■名前 : masa  ■日付 : 08/10/25(土) 0:03  -------------------------------------------------------------------------
   避難方向の出入口の手動開放装置で、連動して排煙するなら不要ではないでしょうか?(出火点の排煙が行えれば問題無いと思います)