 ■題名 : スパイラルダクトの外壁貫通(梁)保温について
 ■名前 : けんじ
 ■日付 : 09/1/20(火) 10:44
 -------------------------------------------------------------------------
   宜しくお願いします。
今回、賃貸マンション施工にあたり換気ダクトに保温工事を行いますが、
外壁貫通部が梁になっています。
梁の中は保温は必要でしょうか?施工方法はどうしたらよいでしょうか?
ご指導お願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:スパイラルダクトの外壁貫通(梁)保温について  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 09/1/20(火) 11:07  -------------------------------------------------------------------------
   建築が外断熱なら必要ですが、一般的な内断熱なら不要ですよ。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:スパイラルダクトの外壁貫通(梁)保温について  ■名前 : けんじ  ■日付 : 09/1/20(火) 11:42  -------------------------------------------------------------------------
   どんちゃん 様
ご指示有難う御座います。
ダクトの結露等が心配でしたので・・・。
有難う御座います。
 

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:スパイラルダクトの外壁貫通(梁)保温について  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 09/1/20(火) 12:17  -------------------------------------------------------------------------
   部屋側の梁には断熱があることが前提ですので誤解のないように。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:スパイラルダクトの外壁貫通(梁)保温について  ■名前 : u7  ■日付 : 09/1/20(火) 22:46  -------------------------------------------------------------------------
   外断熱でも不要では?

躯体とダクトの間に隙間がない&スパイラルダクト程度の熱的には無視できる厚さの材料である前提ですが。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:スパイラルダクトの外壁貫通(梁)保温について  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 09/1/21(水) 9:36  -------------------------------------------------------------------------
   スパイラルダクトが熱橋になりませんかね?
排気停止時はダクト内は外部と同じですし。
まあこのあたりは会社によって考えが違うので。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:スパイラルダクトの外壁貫通(梁)保温について  ■名前 : u7  ■日付 : 09/1/21(水) 14:30  -------------------------------------------------------------------------
   「ダクト貫通部のダクト内を外気温同等とみなした場合」に、熱損失を生じたり、躯体表面結露の発生が考えられるという話ですね。

熱橋というよりは、断熱境界をどこに考えるかという話で、確かにどうするかは設計者判断ですね。

たとえば、外断熱でも貫通部廻りの内側に断熱補強を行っていれば熱損失も結露も生じないので不要かな。ケースバイケースですね。