Page    1697
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼雑排水ポンプアップ配管について  設備って難しい 09/4/2(木) 18:02
   ┣Re:雑排水ポンプアップ配管について  akiyoshi 09/4/4(土) 20:44
   ┃  ┗Re:雑排水ポンプアップ配管について  設備って難しい 09/4/6(月) 9:06
   ┗Re:雑排水ポンプアップ配管について  tomato3723 09/4/8(水) 10:03

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 雑排水ポンプアップ配管について
 ■名前 : 設備って難しい
 ■日付 : 09/4/2(木) 18:02
 -------------------------------------------------------------------------
   初めて投稿させていただきます。

ただ今、マンションの施工をしております初心者です。
経験豊富な皆様のご意見を頂きたく投稿させていただきました。

今施工している現場が、雑排水槽の排水ポンプが設計図書では3.7kwになっていましたので、現場で3.7kWの排水ポンプを入れましたが、振動が1階の住戸に伝わってしまいます。
建物規模は、地下1階地上5階建てで、排水ポンプは地下1階の下のピットに
設けています。
状況としましては、吐出側に防振継手をかまし、ピット内PU配管は防振吊としています。
BSCのクレーム本には、躯体貫通部を緩衝材で埋めるとあるのですが、
他に何か方法はないのでしょうか?
経験豊富な皆様のご意見をお聞かせください。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:雑排水ポンプアップ配管について  ■名前 : akiyoshi  ■日付 : 09/4/4(土) 20:44  -------------------------------------------------------------------------
   振動の発生源は排水ポンプでいいのでしょうか?
着脱式の水中ポンプと想像されますので ベース下部やガイドレール取り付け部に緩衝材を入れる措置が考えられます
また動作offの水位を高い目(ポンプが常に水没状態)にするとほんの少しはましになるかも…

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:雑排水ポンプアップ配管について  ■名前 : 設備って難しい  ■日付 : 09/4/6(月) 9:06  -------------------------------------------------------------------------
   原因はポンプ本体と考えられます。
アドバイスありがとうございました。
早速試してみます。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:雑排水ポンプアップ配管について  ■名前 : tomato3723  ■日付 : 09/4/8(水) 10:03  -------------------------------------------------------------------------
   マンションの雑排水ポンプで3.7KWってかなり大きいんじゃないでしょうか。
つまり設計ミス(誤解も含めて)ということがあると思います。
きちんと計算しなおしてみれば、0.75KW、1.5KW程度でも十分という場合もあるんじゃ?
緩衝材などでも解決できない場合は、3.7KWが本当に必要かを考え直す必要があると思います。
地下1Fよりさらに下のピットからでも、全揚程は10mぐらいではないのでしょうか。
計画水量も2台同時運転で賄うとすれば半分ですみます。
500リットル/分X15mで3.7KWが選定されているとして、250リットル/分X10mなら1.5KWになります。
ピットの大きさにもよりますが、100件を越す戸数で発生する雑排水でも500リットル/分にはなりません。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 1697





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━