 ■題名 : 一般配管用ステンレス鋼鋼管について
 ■名前 : 魚大好き
 ■日付 : 09/5/23(土) 19:47
 -------------------------------------------------------------------------
   一般配管用ステンレス鋼鋼管の厚さ3mmの配管で、ネジを切りステンレス用ねじ込み継ぎ手で接続した場合、飲料水、給水、給湯配管に使っても良いのですか?厚生労働省のデーターベースで調べてもわからなかったのでご教授お願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:一般配管用ステンレス鋼鋼管について  ■名前 : masa  ■日付 : 09/5/23(土) 20:41  -------------------------------------------------------------------------
   一般配管用ステンレス鋼管で、肉厚3.0mm以上は、150A以上ですが、ねじ込み継手が存在しますか?(一般的には、溶接接合かフランジ接合のような感じがします)
耐圧等に問題が無いなら、配管として使用できないという事は無いと思います。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:一般配管用ステンレス鋼鋼管について  ■名前 : 魚大好き  ■日付 : 09/5/23(土) 22:10  -------------------------------------------------------------------------
   返信ありがとうございます。書き方が悪くてすみません。配管はSUS304のTPAというパイプです。サイズは3mmだと10A〜300A位まであるんですけど、ネジ切りで15A〜40AまでSUS用のネジ切りはあるのですが、飲料水、風呂、洗面トイレなどの配管に使っていいものか悩んでいます。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:一般配管用ステンレス鋼鋼管について  ■名前 : masa  ■日付 : 09/5/23(土) 23:38  -------------------------------------------------------------------------
   一般配管用ステンレス鋼管(TPD)ではなくて、配管用ステンレス鋼管(TPA)という事ですね。
切削時のヒュームの生成及び飛散に注意する事が必要ですが、切削部の処理を適切に行えば、管材自体は給水配管として使用する事は問題無いでしょう。

ステンレス鋼管の化学物質安全報告書は以下のリンクを参照してください。
http://www.jssa.gr.jp/greenpipe/g_environment/pdf/kankyo02.pdf

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:一般配管用ステンレス鋼鋼管について  ■名前 : 魚大好き  ■日付 : 09/5/24(日) 21:28  -------------------------------------------------------------------------
   またまた返信ありがとうございます。いつも不思議でした。水道用のステンレス管は、飲料水に使えますとか書いてあるのですが、ネジ切り用のステンレス管は使えないものかと・・・本当にありがとうございました。これからは、自信を持ってステンレス配管を飲料水に使いたいと思います。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:一般配管用ステンレス鋼鋼管について  ■名前 : つなぎの水道屋  ■日付 : 09/5/23(土) 22:36  -------------------------------------------------------------------------
   http://www.jssa.gr.jp/environment/main01.htm

上記が参考になると思います。