Page 1752 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼発泡系断熱材の使用制限について fukufuku 09/6/16(火) 15:26 ┣Re:発泡系断熱材の使用制限について おにぐん 09/6/16(火) 21:14 ┗Re:発泡系断熱材の使用制限について masa 09/6/17(水) 0:22 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 発泡系断熱材の使用制限について ■名前 : fukufuku ■日付 : 09/6/16(火) 15:26 -------------------------------------------------------------------------
発泡断熱材を使っていいものなのか悩んでいます。 設備配管の断熱材で普通にグラスウールで提案したのですが、お客様が過去にグラスウールが水を吸いとんでもないことになった経験があるようです。 お客様が展示会でゴムスポンジの断熱材を見つけてきてそれを使うように要請されました。 区画貫通部は使えないにしても、それ以外はこういった断熱材の使用に関して建築基準法や消防法での制限や規制はあるのでしょうか? 当然ですがこのゴム断熱材は不燃(不燃、準不燃、難燃)認定は無いようです。 (自分なりに建築基準法を調べても内装はともかく設備配管に関する断熱材制限を見出すことがうまくできませんでした) よろしくおねがいします。 |
http://www.umc-net.co.jp/uc/armaflex.html ↑ 調べてみてください。 単価が高いのと、加工に手間が掛かる(ダクトの場合)のが難。 |
ポリエチレンフォーム・ポリスチレンフォームは、給水・排水管の保温材として使用可能なので、ゴムスポンジでも使用不可とはならないでしょう。(区画貫通部は当然ながら使用できません) なお、防火区画貫通工法を利用した場合は、一切使用制限はありません。(給水・排水管でも利用できる防火区画貫通工法は存在します) |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━