 ▼ファンコイル吹き出しの結露について  ファンコ 09/7/30(木) 20:40
   ┣Re:ファンコイル吹き出しの結露について  masa 09/7/31(金) 0:00
   ┃  ┗Re:ファンコイル吹き出しの結露について  ファンコ 09/8/1(土) 18:05
   ┗Re:ファンコイル吹き出しの結露について  うに 09/8/12(水) 10:58

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : ファンコイル吹き出しの結露について
 ■名前 : ファンコ
 ■日付 : 09/7/30(木) 20:40
 -------------------------------------------------------------------------
   現在 天カセファンコイルを使用しています
冷水温度 9℃にて運転中です

どうしても施設の入り口の自動ドア付近のファンコイルの吹き出しが結露してしまいます

結露対策品でなにか良い物をご存じの方いらっしゃいませんでしょうか?

自動ドアを2重にして外気の進入を防ぐ方法が一番良いのでしょうが予算的に無理そうです
エアカーテンとかでも効果的なんでしょうか?

よろしくお願いいたします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ファンコイル吹き出しの結露について  ■名前 : masa  ■日付 : 09/7/31(金) 0:00  -------------------------------------------------------------------------
   今月は、冷水温度11℃でも、外気が進入してきたら結露しているので、とりあえず冷水温度を11℃以上にしてみてください。
天井カセットのファンコイルの場合は、吹出口の結露対策品は無いと思います。(外気が進入してくる場合)
コンパクトエアハン(天井いんぺい型)+結露防止吹出口(露点温度が高い場合は、ヒーター内蔵の吹出口にするしかないでしょう。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ファンコイル吹き出しの結露について  ■名前 : ファンコ  ■日付 : 09/8/1(土) 18:05  -------------------------------------------------------------------------
   ありがとうございます

とりあえず 水温の変更を提案してみます

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ファンコイル吹き出しの結露について  ■名前 : うに  ■日付 : 09/8/12(水) 10:58  -------------------------------------------------------------------------
   対策案です。

1.給排気量を調整し館内を正圧にして出入り口から常に外に向けて風が流れるようにする。
2.外気に触れない位置にFCU移設
3. パネルの植毛加工
4. 天井隠蔽FCUに変更、結露防止(ヒーター)吹出口にする

3.の効果はやってみないとわかりません。