Page 1813 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ミキシングバルブからの湯の量が少なすぎる てんてこ水道 09/10/28(水) 13:56 ┗Re:ミキシングバルブからの湯の量が少なすぎる どんちゃん 09/10/29(木) 3:22 ┗Re:ミキシングバルブからの湯の量が少なすぎる てんてこ水道 09/10/31(土) 13:18 ─────────────────────────────────────── ■題名 : ミキシングバルブからの湯の量が少なすぎる ■名前 : てんてこ水道 ■日付 : 09/10/28(水) 13:56 -------------------------------------------------------------------------
みなさんいつもこのフォーラムで勉強させて頂いております水道屋です。 今回の質問は、シャワーの湯量が少なすぎて、クレームが出ているプール管理者からの依頼で、現場を見させて頂きました。 まずミキシングバルブ(TOTO TM440B25)が取り付けてありその先は仕切弁、Y形ストレーナ、電磁弁、シャワーヘッド6ヶ(シャワーというのは配管にヘッドが取り付けてあるだけのものです)の順に配管してあります。 本日水圧を調べてみようとミキシングバルブを外し水と湯を個別に圧力を計ってみました。すると水の方は0.28Mpa湯の方は0.1Mpaでありました。湯の方は少し低いですが、思っていたより水圧もありますので、ミキシングバルブまでの配管には問題はないのかな、と思いました。そこで、ミキシングバルブのストレーナ、又Y形ストレーナを調べましたが、ゴミが詰まっているようなこともありません。更にミキシングバルブの湯と水の逆止弁を取り外し一度シャワーの水量を確認しましたが、ほぼ変わらずの状態でした。原因が判らず再度天井内を調査したところ、ミキシングバルブからの2次側の配管が天井内で鳥居配管になっていることを確認しました。ひょっとしてとY形ストレーナの掃除口を少し開けエアーを入れてやると水量が少し多くなりました。配管にエア抜き弁を取り付ければ改善されるかもしれないのですが確定はできません。長々と現場での状況を説明してしましまいましたが、水量が少ない理由がもし他に考えられるようでしたら、教えて頂ければ参考にさせていただきたいと思います。 |
ミキシングバルブの一次側及び二次側配管サイズ、設定温度での シャワーヘッド部分の水圧が不明なのでなんともいえませんが、 水だけにした状態で水量は確保できているのでしょうか? 仮に鳥居配管でエアが咬んでいても、0.28Mpaあれば抜けると思います。 そこから逆算して原因を探ってはいかがですか? |
ありがとうございます。調べてみましたら水湯共に1次側は25mm2次側が電磁弁までは25mmですが、その後40mmの配管でシャワーまで配管してあります。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━