 ▼ヘッダー  satobee 10/2/16(火) 19:22
   ┗Re:ヘッダー  つなぎの水道屋 10/2/16(火) 20:47

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : ヘッダー
 ■名前 : satobee
 ■日付 : 10/2/16(火) 19:22
 -------------------------------------------------------------------------
   毎度こんにちは。
実は明後日 マンションの漏水調査に行くことになったのですが、
写真と現場を見た者の話によると床下で組んであるヘッダーの
ジョイント部分(6口でているうちの1口)からのようなのですが
接続部って修理可能なのでしょうか?
ヘッダーじたい あまり触ったことがないので・・・。
なにか良い方法があれば教えていただけませんか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ヘッダー  ■名前 : つなぎの水道屋  ■日付 : 10/2/16(火) 20:47  -------------------------------------------------------------------------
   工具レスタイプの差込タイプの物での漏水は、
「極端なパイプ斜め切り」と「差し込み不良」だと思いますので、

極端なパイプ斜め切りでの漏水は
色々とやり方があるので施工者と検討してみた方が良いと思います。

差し込み不良での漏水は
再度の差込み直しでいけると思います。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 1859





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━