 ■題名 : VU.VPの寸法だし
 ■名前 : アドニス
 ■日付 : 10/2/11(木) 10:20
 -------------------------------------------------------------------------
    はじめましていつも拝読させていただいております。

初歩的なことですがVU.VPの寸法取りで悩むのがLTで横走り配管で延長距離が
長くなったときのずれの長さの割り出し方法です。墨出しで出した寸法と微妙に
短くなるのですが割り出し方法が悪いのでしょうか?

 また横走りで立上配管したときの垂直の出し方ですがX方向は出せるのですがY方向が出せないのですがよい方法が浮かびません。お知恵をいただきたいのですが。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:VU.VPの寸法だし  ■名前 : つなぎの水道屋  ■日付 : 10/2/14(日) 21:15  -------------------------------------------------------------------------
   アドニスさん、少し質問させてください。

短くなるのは、何メートルで何ミリですか。

あと、
排水継ぎ手は1度10分角度がついているので約1/49(1/50)で墨だしすれば、
良いと思います。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:VU.VPの寸法だし  ■名前 : アドニス  ■日付 : 10/2/19(金) 3:47  -------------------------------------------------------------------------
   つなぎの水道屋さんレスありがとうございます。

約3mで5〜10mm違っていたので継ぎ手の勾配までは出していませんでした。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:VU.VPの寸法だし  ■名前 : つなぎの水道屋  ■日付 : 10/2/19(金) 21:45  -------------------------------------------------------------------------
    アドニスさんの「継ぎ手の勾配・・・」から、私の解釈間違いのような気がしたので、補足させてください。

 3m程度で主管から枝管までの長さが短いのであれば、寸法取りのミスだと思います。(継ぎ手、引きシロのミス)

 どうしても合わない様であれば、Y−45度で合わすとよいと思います。(私の中で色んな意味で水平分岐の基本はYと思っています)
 