Page 1893 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼FL+4000? 万枚 10/5/11(火) 22:54 ┣Re:FL+4000? おぼろ 10/5/11(火) 23:28 ┃ ┗Re:FL+4000? けいくん 10/5/12(水) 12:26 ┃ ┗Re:FL+4000? 万枚 10/5/13(木) 18:36 ┗Re:FL+4000? ♪ネム 10/5/17(月) 10:53 ─────────────────────────────────────── ■題名 : FL+4000? ■名前 : 万枚 ■日付 : 10/5/11(火) 22:54 -------------------------------------------------------------------------
配管工事をしてるものですが、質問です 図面上に配管がFL+4000と表記されています CH=3000 FL=+100 です この配管レベルはスラブから、いくつなんでしょう? 仕上がり天井はスラブから3100ときいたのですが 配管レベルはスラブから 4000ときいたのですが 4100ではないのですか? |
自分は、補修工事ばかりで新築は詳しくないのですが、その通りだと思います!! |
施工図書きを生業としております。 一応図面の基本ルールとしては、その通りではあります。 しかし、施工図の場合、現場によっては、施工しやすいように施工時のスラブ高さからの配管高さをFLとして書いて欲しいと言われることがあります。 |
返信有難うございます 参考にさしてもらいます^^ |
FL=+100とはFL=GL+100ということですか? ぼくは、図面を書く際にCL(FL基準)とCH(床と天井の内法)で使い分けています。 その考え方をすればFL+4000はCL+900となります。 表記の基準があいまいだと、思わぬ手戻りが発生しますので設計者に確認することをお勧めします。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━