Page 1894 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼制気口からの黒い粉末について MNB 10/5/18(火) 14:15 ┗Re:制気口からの黒い粉末について takumi 10/5/18(火) 23:17 ┗Re:制気口からの黒い粉末について クロちゃん 10/5/19(水) 9:00 ┗Re:制気口からの黒い粉末について MNB 10/5/19(水) 9:32 ┗Re:制気口からの黒い粉末について クロちゃん 10/5/19(水) 13:29 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 制気口からの黒い粉末について ■名前 : MNB ■日付 : 10/5/18(火) 14:15 -------------------------------------------------------------------------
掲題の件、ある施設において制気口(吹出し口)より、黒い粉末が飛散していることがありました。 黒い粉末は、コーヒーの粉のようなもので、物性値については明らかになっておりません。 そこで、同じようなご体験をされた方がいれば、そのときの原因(黒い粉末の正体等々)をご教示願います。 また、ご体験をされていなくても、何か原因として考えられることがあればご教示願います。 個人的には何かの錆がダクトを伝ってきたのではないかと考えています。 |
だいぶ前の改修工事(築20年)で既存ダクトを撤去した時、 内面に黒い埃のようなものがいっぱいたまってました。 私は今まで、単なる埃がたまったものだと考えてました。 埃じゃないんですかね? ダクト清掃屋さんに聞いてみると分かるかもしれませんね。 |
ダクト内貼材としてモルトプレーン、ウレタンフォーム等などが 経年変化により劣化して剥がれた可能性がありますので 内貼部分を確認された方が良いと思います |
takumiさん、コメントありがとうございます。 粉末が磁石にくっつくことが確認されたため、埃じゃないようです。 クロちゃんさん、コメントありがとうございます。 上記同様、粉末が磁石にくっつくことが確認されたため、モルトプレーン、ウレタンフォームの経年劣化による剥離でもないようです。 何かの部材が黒錆となり、吹出し口より排出されたのが有力な原因として考えられますが、何の部材がそれに該当するか知見もしくはお考えがあれば教えてください。 |
黒錆がどこから来たかはダクト経路上で確認が必要ですね。 ダクト材は一般的には亜鉛メッキ鋼板で作られていますので 考えにくいですよね。 ただ、途中で水分など多い場所があればさびてきます。 またファン等機器類が腐食なども考えられます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━