 ■題名 : 防火区画貫通の配管
 ■名前 : DOMDOM
 ■日付 : 10/6/25(金) 16:31
 -------------------------------------------------------------------------
   すみません教えてください! 防火区画貫通する配管でフレキシブルダクト(鉄製)を使用する場合 ロックウール50t若しくは認定品20tの断熱保温は必要でしょうか? 鉄フレキは材質上SPDと同じですし、不燃材質と考えられないのでしょうか?ただ厚みがかなり違うのが気にはなっています。
SPDに1m断熱しなさいと言われた事も有るのですが・・・それを考えると必要なのかとも思います。
皆さんは、どうでしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:防火区画貫通の配管  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 10/6/26(土) 7:13  -------------------------------------------------------------------------
   ダクトであれば断熱云々以前に防火ダンパーが必要ですよ。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:防火区画貫通の配管  ■名前 : DOMDOM  ■日付 : 10/6/26(土) 9:22  -------------------------------------------------------------------------
   どんちゃんさん ありがとうございます。
説明不足ですみません 外部にはFD付フードを取り付けることになっています。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:防火区画貫通の配管  ■名前 : masa  ■日付 : 10/6/27(日) 7:45  -------------------------------------------------------------------------
   防火区画ではなくて、延焼のおそれのある外壁のダクト貫通部だとしたら、パイプフードを特定防火設備(延焼のおそれのある外壁用、鋼板0.8mm以上、FD付き)とすれば、室内側は不燃材料のダクトであれば良いと思います。(告示等により防火設備をつけている場合は、緩和事項もあります)
鉄製のダクトは不燃材料なので、特に断熱措置は防火上は不要です。
ただし、結露防止の為に、外壁から1m程度は保温が必要になります。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:防火区画貫通の配管  ■名前 : DOMDOM  ■日付 : 10/6/28(月) 16:26  -------------------------------------------------------------------------
   masaさん。ありがとうございました。これを踏まえて打合せをしたいと思います。