Page    1908
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼受水槽容量変更(水位変更)について  ひろゆかパパ 10/7/1(木) 16:48
   ┣Re:受水槽容量変更(水位変更)について  つなぎの水道屋 10/7/1(木) 21:52
   ┣Re:受水槽容量変更(水位変更)について  裕次郎 10/7/2(金) 2:12
   ┗Re:受水槽容量変更(水位変更)について  しろべ 10/7/2(金) 9:17
      ┗Re:受水槽容量変更(水位変更)について  ひろゆかパパ 10/7/2(金) 13:30
         ┗Re:受水槽容量変更(水位変更)について  順ぼ 10/7/2(金) 15:12
            ┗Re:受水槽容量変更(水位変更)について  ひろゆかパパ 10/7/2(金) 16:09

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 受水槽容量変更(水位変更)について
 ■名前 : ひろゆかパパ
 ■日付 : 10/7/1(木) 16:48
 -------------------------------------------------------------------------
   設備屋20年生になった者ですが恥を忍んで御相談申し上げます。
都内某現場に於いて、空調システム変更と節水型の衛生器具に変更し、水道メーターも水道局と協議の上、減径しました。
ところが、そこまでは良かったのですが、受水槽容量(既存)が大きすぎるので
実際の使用水量から推移すると受水槽内の水を1回転させるのに4日程度かかる
ことが判明しました。
当然、遊離残留塩素も0.1mg/L以下になることが想定されます。(まだ計っておりませんが)
ボールタップレベルを下げたとしても受水槽オーバーフローレベルの変更ができない(新たに穴を空けられるパネルではない・・タンクメーカー確認済)ので吐水口
空間が確保できません。通常のFMバルブです(電磁弁タイプではありません)
コンプライアンスを遵守しつつ、なにか良い方法があれば伝授していただきたく
お願い致します。経験御持ちの方はいらっしゃいますか。
それとも保健所に相談したほうがよいのでしょうか。
※FM電磁弁の採用は今のところ考えておりません。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:受水槽容量変更(水位変更)について  ■名前 : つなぎの水道屋  ■日付 : 10/7/1(木) 21:52  -------------------------------------------------------------------------
   施工経験等はない者の意見ですけど、
受水槽に穴が開ける事が出来ないのであれば
受水槽の給水管(2次側)を何らかの形で(チーズ)立ち上げで
オーバー管代用という形はとれないのでしょうか?
(地下躯体水槽等であれば別の対策が必要に・・・)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:受水槽容量変更(水位変更)について  ■名前 : 裕次郎  ■日付 : 10/7/2(金) 2:12  -------------------------------------------------------------------------
   オーバーフローの役目は、あくまで緊急時と割り切って、水位のみを下げれば問題ないと思います。
地震や、バルブの故障でオーバーフローするまでには時間が掛かりますが、電気的に満減水をとっていれば問題ないと思います。
タダ心配なのは、空気に触れる部分のパッキンが劣化が早くなりそうです。
一時的にと言うのであれば全く問題ありませんが、長期にこの状態であれば、パッキンの交換か、水槽自体の交換も考慮するのが良さそうです。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:受水槽容量変更(水位変更)について  ■名前 : しろべ  ■日付 : 10/7/2(金) 9:17  -------------------------------------------------------------------------
   ボールタップを下げると、故障時に水没してしまうのは問題ですね。

現在よりどれだけ水位を下げたいのかわかりませんが、定位水位弁のボールタップのフロートだけを低く可動できる製品があったと思います。

また、800mm程度まででしたら、開放式膨張タンク用の製品が使えると思います。
フロートが鎖でぶら下がっていたり、リンク機構で低い位置に付いているものです。
ボールタップメーカーにご相談ください。

本当は圧力センサで水位を検知して、自在に水位変更が出来るようにしたいものです。

つなぎの水道やさんの給水2次側立ち上げは面白いですね。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:受水槽容量変更(水位変更)について  ■名前 : ひろゆかパパ  ■日付 : 10/7/2(金) 13:30  -------------------------------------------------------------------------
   色々と提案をしていただき嬉しく思います。
詳細を記載しておりませんでしたので追記致します。

現状の水槽呼称容量は4m×3m×3mH=36m3ですが
実際の水位は2.1m程度ですので貯水量≒25m3になって
おります。ところが、1日当り≒6m3しか使用されておりません。
残念ながら多少などというレベルではありません。
1次側の配管も古い配管で、かつ保温材からも「お宝」(笑)が
出てきそうな雰囲気でしたので既存のFMを利用して解決しよう
としました。

まずは、しろべさんの言うとおりボールタップメーカーに相談
してみることにします。
最後の手段は旧配管を改修することに腹を決めてFM電磁弁の
採用を検討します。

つなぎの水道屋さん・・・斬新なアイディアありがとう御座います。
裕次郎さん・・・そうなんです。実はパネル間のパッキンが長時間
        水に触れないのは良くないんですよね。私も他現場
        でワンシーズン完全に受水槽の水を抜いて放置して
        いて、水を投入した途端にあちこちから水漏れを
        起こして、パネル屋さんにシール補修してもらった
        ことがあります。今回の場合は内部に補強的にまわ
        されているテンション材が劣化しないか心配して
        おります。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:受水槽容量変更(水位変更)について  ■名前 : 順ぼ  ■日付 : 10/7/2(金) 15:12  -------------------------------------------------------------------------
   貯水量を減らせば良いのですからこんなのはどうでしょう?
トイレのロータンクに水入りのペットボトルを入れるように、
受水槽に何か入れてしまえば? 何かは思いつきませんが。
かってな回答ですいません。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:受水槽容量変更(水位変更)について  ■名前 : ひろゆかパパ  ■日付 : 10/7/2(金) 16:09  -------------------------------------------------------------------------
   ・・(笑)一応、サブコンに所属しておりますので(笑)
外付ロータンク型大便器に汚物が詰まった云々のクレームがあったりすると
まず最初に疑いたくなるのがペットボトル攻撃だったりします(笑)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 1908





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━