 ■題名 : 排水管と通気管の区分て・・・
 ■名前 : レバ刺し大好き
 ■日付 : 10/10/21(木) 11:57
 -------------------------------------------------------------------------
   集合住宅で排水立て管をDVLP、各階枝管をMD継ぎ手で取り出しています。
最上階で伸長通気管をSGPで施工するのですが、取り出しのMD継ぎ手にSGPを接続してはいけないのでしょうか。やはり器具の溢れ縁までは排水管とみなしその上からSGP配管としなければいけないのでしょうか? 教えてください。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排水管と通気管の区分て・・・  ■名前 : BM  ■日付 : 10/10/21(木) 21:32  -------------------------------------------------------------------------
    排水縦管と伸頂通気管の区分は、保温必要部分が排水管とみなされ、
保温不要部分が通気管とみなされると思ってます。
 管材のSGPはできればやめて、伸頂通気もDVLP+MDが正解と思います。
通気のSGPは継手部周辺から早めに錆びます。
(汚水管は鋳鉄で、雑排水はSGPという旧い時代もありましたが)
それと、各階枝管の取り出しは集合継手ではないですか?

  

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排水管と通気管の区分て・・・  ■名前 : レバ刺し大好き  ■日付 : 10/10/22(金) 12:09  -------------------------------------------------------------------------
   BM様ありがとうございます。
こちらの仕様では排水管はすべて保温対象ではないのですが、
保温必要部分とは具体的にどこまでと考えればよいでしょうか。

あと各階取り出し継ぎ手は集合継ぎ手ではありません、いまだに
こういった仕様の建物なのです。(一部の方にはお解りかも^^;)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排水管と通気管の区分て・・・  ■名前 : 市太郎  ■日付 : 10/10/22(金) 23:09  -------------------------------------------------------------------------
   >BM様ありがとうございます。
>こちらの仕様では排水管はすべて保温対象ではないのですが、
>保温必要部分とは具体的にどこまでと考えればよいでしょうか。

共仕では、「分岐から100」を巻きなさいと言ってますが、
私の勝手な仕様で、分岐から1mを保温工に言って巻かせています。
オーバースペックではありません。この程度は当然と思います。
あと、あふれ縁から次の継ぎ手まではDVLPにさせています。
内部の発生水が接触しやすい所まで。です。
これは、子供の膝小僧の赤チンですが。(気休めです)。
監理者は「へぇー!?」ですけどね。

そういう監理者がやった現場を、見学会で行くけど、ループ通気管の使い方を
間違ったりしているのが関の山です。
それがまた「N建設計」だったりします。(残念!)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排水管と通気管の区分て・・・  ■名前 : 裕次郎  ■日付 : 10/10/23(土) 0:16  -------------------------------------------------------------------------
   公共物件で、あふれ淵まで排水管扱い。通気管は再頂部まで排水管扱いと二通り
言われたことがあります。
前者が都市機構。後者は都営住宅です。
今は変わっているかもしれませんが・・・・・
材質はDVLPでどちらもOKでした。
あ。都市機構は塗覆層鋼管だったかな・・・・
流石に最近新築でCPは見ませんねー