Page 1971 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼デッキプレート仕様の改修工事 まんもすまん 10/12/25(土) 0:07 ┗Re:デッキプレート仕様の改修工事 つなぎの水道屋 10/12/25(土) 20:11 ┗Re:デッキプレート仕様の改修工事 まんもすまん 10/12/25(土) 23:37 ┗Re:デッキプレート仕様の改修工事 つなぎの水道屋 10/12/26(日) 17:41 ─────────────────────────────────────── ■題名 : デッキプレート仕様の改修工事 ■名前 : まんもすまん ■日付 : 10/12/25(土) 0:07 -------------------------------------------------------------------------
2階建 鉄骨造 2階住居部分の給水、給湯管改修工事 1階の軽天の天井裏(H=600mm)の給水、給湯管の取替えです。 既設管 給水VB20A 給湯CuP20A 2階床のデッキプレートに寸切を溶接して吊ってあります。 給水、給湯管共に架橋ポリで新設する予定で、この場合支持間隔を短く(メーカー推奨は0.5m間隔)しないといけませんので、どのようにして寸切をデッキプレートに取り付けるか悩んでいます。 コンクリート用の錐でデッキプレートを貫通してコンクリートスラブにアンカーが打てれば良いのですが、経験が無いので心配です。 何か良い方法がありましたら、よろしくお願い致します。 |
色々なメーカーでデッキ用はあると思いますけど 私は下記のロング(466)を使用しています。 http://www.miyanaga.co.jp/jp/products/deltagon_bit/sdsplus.html 注意点らしきことは、 ・デッキの谷の部分に打つ事がよいと思います、 山の部分だとコンクリートのかぶり厚がすくないので ・ハンマードリルは、700W以上のものがよいと思います。 700W以下のものは、打撃力が弱く、時間がかかる。 あと、ネグロス等の電材メーカーのカタログを見るのもよいと思います。 http://www.negurosu.co.jp/ |
皆様ありがとうございます。 つなぎの水道屋様いつもありがとうございます。 ビットの件ですが、466は長いように思いますが、216程度の短いものでは作業上の不都合等ありますでしょうか?? また、デッキプレートを穿孔しているときは、デッキプレート全体が振動はかなりするものでしょうか?? デッキプレートに断熱材が吹き付けてありまして、すでにボロボロと落ちている部分もあるような状態ですので、穿孔作業によってどんどん剥がれてくる心配があります。 それから、アンカー内部を打ち込む時はやはり手作業ではなく、ハンマードリルに専用の打ち込み用ビットを付けて打ち込んだほうが良いでしょうか?? |
ビットの長さは、各個人の体型などもあるので、 まんもすまんさんが、作業的によいと感じれば216でよいと思います、 それに、ビット長が短いほどハンマードリルの打撃力の伝達が スムーズだと思います。 あと、打ち込み用ビットについてはハンマーを持ち歩かなくてよいので 打ち込み用ビットがよいとおもいます。 デッキプレートの振動については、それなりにします。 当たり前ですが使用されるハンマードリルの標記打撃力で デッキプレートたたくわけですから。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━