Page 2001 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼空調室外機の散水について としぞう 11/3/31(木) 19:03 ┣Re:空調室外機の散水について どんちゃん 11/3/31(木) 22:10 ┗Re:空調室外機の散水について リストラ予備軍 11/4/7(木) 13:58 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 空調室外機の散水について ■名前 : としぞう ■日付 : 11/3/31(木) 19:03 -------------------------------------------------------------------------
一昨年 空冷式ヒートポンプの室外機に 散水装置(空調機メーカー品)を設置したのですが 本年 客先から 「熱交換器部のアルミのフィンが ぼろぼろになっており、これで良いのか?」 と言われ、 メーカーに確認したところ 事例がない。 とのことでした。 このような事、 経験された方おられましたら 解決方法などアドバイスいただけませんでしょうか。 メーカーは 前例があまりない。 と言いますがそんな事は無いと思っております。 |
アルミフィンは表面未処理の場合、腐食は起きますよ。 塩害地区でしょうか? 散水している水質も分析されては? |
散水装置の豆知識です。 空冷式エアコンは外気温度上昇と共に能力が減少します。本来その時こそ能力が必要なのに!その一時しのぎ対策として作られたのがピークカット散水装置です。 冷媒ガス高圧圧力(温度)が上昇した時に一時的に室外機熱交に散水して凝縮圧力を下げ能力増強を図る と同時に動力削減ができます。これは受電のデマンド対策になります。水道代もばかになりませんから水道料金と電気料金の天秤です。 散水のし方ですが散水量の半分ぐらいはドレンとして排水しなければなりません。もし散水分を全て蒸発させるとアルミフィンにスケールが付着、やがてボロボロになります。フィンがボロボロでは空冷運転での能力が減少します。結果散水時間が増えてきます。施主様はこのドレンが無駄に見えるので得てして水量を絞ってしまいます。もし井戸水だとすると水質によっては腐食性が有るかもしれません。 繰り返しますが 散水が一時的で(常時で無いという意味で)流れ落ちる状態で 有ればそんなに問題にならないでしょう。現に降雨状態で問題になりますか? この説明の因果関係のどこかに何か思い当たる節は有りませんか? そもそも余裕を持って能力選定すれば このような散水装置は必要ないでしょう。 余談 古いパッケージでフル運転 入れ替え工程が組めないという現場でひと夏 を凌ぐために採用した事が有ります。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━