Page 2002 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼クローズ回路に於けるポンプインバータ制御 設備素人 11/4/7(木) 22:40 ┗Re:クローズ回路に於けるポンプインバータ制御 masa 11/4/13(水) 12:47 ─────────────────────────────────────── ■題名 : クローズ回路に於けるポンプインバータ制御 ■名前 : 設備素人 ■日付 : 11/4/7(木) 22:40 -------------------------------------------------------------------------
設備を始めまだ1年なのですが ちょっと分からない事があります。 クローズ配管系統に於ける2ポンプシステムにて 冷凍機1次ポンプの変流量制御を行うのですが ポンプをインバータで流量を下げると吐出圧も下がるかと思います。 しかし流量が下がると配管抵抗も下がるので吐出圧は変わらないと 言われました。 Q−H曲線を見てもいまいちピンと来ないので ご教授頂ければと思います。 宜しくお願い致します。 |
インバーター制御で、ポンプ回転数を低下させた場合は、配管系の必要圧力とバランスした流量が流れます。 配管系の流量と必要圧力の曲線を、ポンプのQ−H線図にプロットすると、その交点が動作点となります。 ポンプの回転数を下げた場合は、同一配管系では必ず圧力は低下しますが、それにバランスした流量が流れるので、流量制御ができるということです。 正確な表現としては、ポンプの回転数低下をさせた場合は、圧力低下に応じた流量が流れるので、流量制御ができるって事です。 圧力が変わらないんじゃなくて、流量低下により必要圧力が下がるので、問題無いって事ですね。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━