Page 2122 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼浄化槽山留め工事に関して KC 12/7/31(火) 20:33 ┗Re:浄化槽山留め工事に関して どんちゃん 12/8/1(水) 6:00 ┗Re:浄化槽山留め工事に関して KC 12/8/1(水) 8:10 ┗Re:浄化槽山留め工事に関して どんちゃん 12/8/3(金) 0:09 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 浄化槽山留め工事に関して ■名前 : KC ■日付 : 12/7/31(火) 20:33 -------------------------------------------------------------------------
はじめまして。 FRP製浄化槽(60人槽程度まで)の山留め工事に関して オープンカット、親杭横矢板、シートパイル等 山留工法があると思いますがこれらの使い分け方がわかりません。 柱状図等を参考にどの工法にを使用すればよいのか見分ける方法を教えてください。 |
一般的な使い分けとして オープンカット 水位が根伐り底より低く、浄化槽周囲に十分な掘削スペースが確保できる場合。 親杭横矢板 水位が根伐り底より低く、浄化槽周囲にスペースが無い場合。 シートパイル 水位が高く、水が出ることが予想され、浄化槽周囲にスペースが無い場合。 水量が多い場合はSMW等の連壁や、躯体浄化槽にして潜函工法もありますが、60人槽の規模では使うことは少ないと思います。 |
どんちゃんさん早速回答ありがとうございます。 ちなみに、親杭横矢板で水位が根伐り底より高いのに窯場排水で対応する現場(浄化槽深さ3mでシルト層)があるのですが、 窯場で対応できるのかシートパイルにしないといけないのか、の判断はどのようにしているのでしょうか。 周囲の土質によると思うのですが、シルトは砂より透水性が悪いので窯場排水で可能なのでしょうか。 |
そのあたりは柱状図を見て経験で判断するしかないでしょうね。 シートパイルを打ったけど、横矢板で良かったなんてケースは多いです。 金額も大きく変わりますが、まずは安全第一で! |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━