Page 423 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼冷温水配管の良い例悪い例・・・ ど素人設備工業 04/6/30(水) 15:26 ┗Re:冷温水配管の良い例悪い例・・・ OAペーペー 04/6/30(水) 16:57 ┣Re:冷温水配管の良い例悪い例・・・ OAペーペー 04/6/30(水) 17:05 ┗Re:冷温水配管の良い例悪い例・・・ ど素人設備工業 04/6/30(水) 17:40 ┗Re:冷温水配管の良い例悪い例・・・ ぺーぺー1 04/7/6(火) 11:06 ┗Re:冷温水配管の良い例悪い例・・・ punpun 04/7/6(火) 11:09 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 冷温水配管の良い例悪い例・・・ ■名前 : ど素人設備工業 ■日付 : 04/6/30(水) 15:26 -------------------------------------------------------------------------
超が付くほどのど素人、冷温水の配管を施工することになりました。 いろいろ調べたのですが、下取りとか上取りとか、鳥居配管とか 天井ファンコイル廻りの接続とか、配管するための最低寸法とか 収まりがわからない・・・・ 資料はいろいろ見たのですが、実際の施工が始めてのため何かいい アドバイスなどありましたらぜひおしえてください 施工図も現在作成中なのですがなかなかうまくすすみません・・・ |
冷温水管の大原則は 1.水張り時にエアーを抜きやすくする 2.温度差で管が伸縮する 3.結露しないように丁寧に保温する などをいつも頭に入れておく事でしょうか。 上取り下取りとか鳥居を嫌がるのはエアーが抜けないからです。 クッションをとるのは伸縮するからです。 保温は施工時の話と思いがちですが、保温代を確保したり 作業スペースを考慮する事は施工図段階の話です。 あと、温水なので誤ってVBなどを混ぜない事とか 往きと還りをうっかり間違えないなんていうのも 意外と馬鹿に出来ません。 「皆の者、冷温水様のお通りだ、頭が高い」と言って 建築や電気をどける事も必要です。 排水の次に偉い配管ですから。(笑) |
誤 上取り下取りとか鳥居を嫌がるのはエアーが抜けないからです。 正 上取りとか下取りとかを気にしたり、鳥居を嫌がるのは エアーが抜けないからです。 |
早速のレスありがとうございます。 冷温水管の大原則はしっかり頭に入れときます。 もう一つ質問ですが、CH、CHR、C、CRが天吊ファンコイルユニットに 配管が伸びてるんですが、機器の接続口は4箇所なんでしょうかね? 承認図とかがまだ来ないので良くわかりません。 馬鹿げた質問ですみません。どなたか教えてください。 |
>もう一つ質問ですが、CH、CHR、C、CRが天吊ファンコイルユニットに CHは冷温水の往、CHRは冷温水の還 Cは冷水の往、CRは冷水の還 >配管が伸びてるんですが、機器の接続口は4箇所なんでしょうかね? コイルが2つあるんじゃないですか? >承認図とかがまだ来ないので良くわかりません。 承認図がきたらきちんと確認してみて下さい。 |
なかなか実現できている現場はないけど 下から送って上から戻す これが基本です ちょっと漠然としているけど・・・ |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━