 ■題名 : 冷温水配管の良い例悪い例・・・
 ■名前 : ど素人設備工業
 ■日付 : 04/6/30(水) 15:26
 -------------------------------------------------------------------------
    超が付くほどのど素人、冷温水の配管を施工することになりました。

いろいろ調べたのですが、下取りとか上取りとか、鳥居配管とか

天井ファンコイル廻りの接続とか、配管するための最低寸法とか

収まりがわからない・・・・

 資料はいろいろ見たのですが、実際の施工が始めてのため何かいい

アドバイスなどありましたらぜひおしえてください

 施工図も現在作成中なのですがなかなかうまくすすみません・・・
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:冷温水配管の良い例悪い例・・・  ■名前 : OAペーペー  ■日付 : 04/6/30(水) 16:57  -------------------------------------------------------------------------
   冷温水管の大原則は
1.水張り時にエアーを抜きやすくする
2.温度差で管が伸縮する
3.結露しないように丁寧に保温する
などをいつも頭に入れておく事でしょうか。

上取り下取りとか鳥居を嫌がるのはエアーが抜けないからです。
クッションをとるのは伸縮するからです。
保温は施工時の話と思いがちですが、保温代を確保したり
作業スペースを考慮する事は施工図段階の話です。

あと、温水なので誤ってVBなどを混ぜない事とか
往きと還りをうっかり間違えないなんていうのも
意外と馬鹿に出来ません。

「皆の者、冷温水様のお通りだ、頭が高い」と言って
建築や電気をどける事も必要です。
排水の次に偉い配管ですから。(笑)
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:冷温水配管の良い例悪い例・・・  ■名前 : OAペーペー  ■日付 : 04/6/30(水) 17:05  -------------------------------------------------------------------------
   誤  上取り下取りとか鳥居を嫌がるのはエアーが抜けないからです。

正  上取りとか下取りとかを気にしたり、鳥居を嫌がるのは
   エアーが抜けないからです。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:冷温水配管の良い例悪い例・・・  ■名前 : ど素人設備工業  ■日付 : 04/6/30(水) 17:40  -------------------------------------------------------------------------
   早速のレスありがとうございます。
冷温水管の大原則はしっかり頭に入れときます。

もう一つ質問ですが、CH、CHR、C、CRが天吊ファンコイルユニットに

配管が伸びてるんですが、機器の接続口は4箇所なんでしょうかね?

承認図とかがまだ来ないので良くわかりません。

馬鹿げた質問ですみません。どなたか教えてください。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:冷温水配管の良い例悪い例・・・  ■名前 : ぺーぺー1  ■日付 : 04/7/6(火) 11:06  -------------------------------------------------------------------------
   >もう一つ質問ですが、CH、CHR、C、CRが天吊ファンコイルユニットに

CHは冷温水の往、CHRは冷温水の還
Cは冷水の往、CRは冷水の還

>配管が伸びてるんですが、機器の接続口は4箇所なんでしょうかね?
コイルが2つあるんじゃないですか?

>承認図とかがまだ来ないので良くわかりません。
承認図がきたらきちんと確認してみて下さい。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:冷温水配管の良い例悪い例・・・  ■名前 : punpun  ■日付 : 04/7/6(火) 11:09  -------------------------------------------------------------------------
   なかなか実現できている現場はないけど
下から送って上から戻す
これが基本です

ちょっと漠然としているけど・・・