Page 46 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼継ぎ手の使い方 どじな亀 03/2/12(水) 15:56 ┣Re:継ぎ手の使い方 masa 03/2/13(木) 1:20 ┃ ┗Re:継ぎ手の使い方 どじな亀 03/2/14(金) 0:04 ┗Re:継ぎ手の使い方 TOSIKI 03/2/18(火) 23:22 ┣Re:継ぎ手の使い方 どじな亀 03/2/19(水) 23:28 ┗Re:継ぎ手の使い方 設備屋 03/2/21(金) 3:45 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 継ぎ手の使い方 ■名前 : どじな亀 ■日付 : 03/2/12(水) 15:56 -------------------------------------------------------------------------
排水継ぎ手で、ST(90°Y)、TY(90°大曲りY)、Y(45°Y)、LST(ロング90°Y) の使い分けを教えてください?? |
TY(90゜大曲Y)・Y(45゜Y)は水平配管の合流部、ST(90゜Y)・LST(ロング90゜Y)は水平配管と竪管の合流部に使用します。 ST(90゜Y)は水平管からの通気管取り出しにも使用しますね。 |
ありがとうございます。 |
本当熱心ですね。 ST 立管の取り出し 横引管管からの通気管の取り出し 横引き排水管の合流には使用しない事。 TY 立管の取り出し 横引き配管で合流枝配管長の<短い場所>に使用 (長い所では配管がとんでない方向に行ってしまいますよ!! 継ぎ手には角度勾配が元々ついていますから) Y+45°L どこに使っての問題なし 横引き配管で合流枝配管長の<長い場所>に使用 |
ありがとうございます 勉強になりました |
的確な回答と思います。 わが社の職人の中にも継ぎ手に角度が付いていることを忘れる者がおります。 最近は塩ビが多いので差し込んでから無理やり90度に合わすようなことを・・・・・ ドレネジから教えればこの辺は十分理解できるのでしょうが 最近は少なくて少し寂しいような気がします。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━