 ▼ポンプUP排水  ペラ 03/2/17(月) 21:02
   ┣Re:ポンプUP排水  オニール 03/2/18(火) 20:28
   ┣Re:ポンプUP排水  TOSIKI 03/2/18(火) 22:35
   ┣Re:ポンプUP排水  てつ 03/2/20(木) 13:29
   ┗Re:ポンプUP排水  もっち 03/2/21(金) 12:26

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : ポンプUP排水
 ■名前 : ペラ
 ■日付 : 03/2/17(月) 21:02
 -------------------------------------------------------------------------
   通常ポンプUPの排水というのは配管材は実際どのようにしているのでしょうか?
例えばポンプUP以外がMD継手のDVLPだった場合はねじ込みのSGPにしているのかもしくはVPなのでしょうか?是非教えて下さい。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ポンプUP排水  ■名前 : オニール  ■日付 : 03/2/18(火) 20:28  -------------------------------------------------------------------------
   MDとVP継手は、耐圧があまり無いので、
揚程が高いポンプ系統には不向きです。
確か、2kぐらいまでかな
鋼管とVPは、区画その他の条件が無ければ、
どちらでも良いと思います。
※立ち上げ以降の横引き管は、キチンと勾配
をとってください。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ポンプUP排水  ■名前 : TOSIKI  ■日付 : 03/2/18(火) 22:35  -------------------------------------------------------------------------
   私自信、過去苦い経験があります。
MD継手を使用したところ、「すっぽ抜け。」
汚水槽の中で大変な思いをしました。

私は通常下記のような施工要領で行っています。

雑排水・湧水排水
SGP+ドレネジ継ぎ手
VP+TS継手

汚水
SGP-VB+コートドレネジ
SGP-VBを使用した工場加工管
(フランジ式接続またはビクトリック接続)

以上のようにMD継手は極力使わないようにしています。
今は昔とは違うのですっぽ抜けは稀だとは思いますが
苦い経験がありますから、支持等すっぽ抜け対策を・・・
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ポンプUP排水  ■名前 : てつ  ■日付 : 03/2/20(木) 13:29  -------------------------------------------------------------------------
   私は、HIVPにて配管しています。 勿論ねじ込みには メタル入りバルブソケット
を使用しています。 今まで特に問題はありません
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ポンプUP排水  ■名前 : もっち  ■日付 : 03/2/21(金) 12:26  -------------------------------------------------------------------------
   あと自動交互でそれぞれ単独の配管系統でない場合(チャッキがつく場合)、VPはポンプや配管系統の水頭がある場合ですけどVP+TSで配管が支持金物のとこで割れる事があります。ので検討材料のひとつにすればよいでしょう