Page 469 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼天井内結露について koma 04/8/30(月) 15:37 ┣Re:天井内結露について なかしん 04/8/30(月) 18:35 ┃ ┗Re:天井内結露について koma 04/8/30(月) 19:17 ┃ ┣Re:天井内結露について なかしん 04/8/30(月) 19:40 ┃ ┃ ┗Re:天井内結露について koma 04/8/30(月) 19:47 ┃ ┣Re:天井内結露について ぶたマン 04/8/31(火) 9:45 ┃ ┃ ┗Re:天井内結露について koma 04/8/31(火) 12:32 ┃ ┗Re:天井内結露について thor 04/8/31(火) 10:41 ┃ ┗Re:天井内結露について koma 04/8/31(火) 12:37 ┗Re:天井内結露について thor 04/8/30(月) 18:59 ┗Re:天井内結露について koma 04/8/30(月) 19:18 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 天井内結露について ■名前 : koma ■日付 : 04/8/30(月) 15:37 -------------------------------------------------------------------------
はじめて投稿します。 昨年に改装したス-パ−マ-ケット(S造3階建て) 「1,2階店舗、3階バックヤード(厨房あり)」 の2階店舗天井内の冷媒管保温外装面に結露が生じています。 天井内温度を測定したところ22℃〜24℃でした。 湿度は1日の内で35%ほど上下します。 3階設置の既設冷蔵庫の底面に断熱がないようなのですが 影響しているのでしょうか。原因が分からず困っています。 どなたかご教授下さい。 |
>昨年に改装したス-パ−マ-ケット(S造3階建て) >「1,2階店舗、3階バックヤード(厨房あり)」 >の2階店舗天井内の冷媒管保温外装面に結露が生じています。 >天井内温度を測定したところ22℃〜24℃でした。 >湿度は1日の内で35%ほど上下します。 天井裏でも住めそうな温度条件ですね。 @冷媒は空調用冷媒管ですか、ショーケースや冷蔵庫の冷媒管ですか? A上記の冷媒に対応した保温厚さは問題ありませんか? B保温が破れた箇所はないですか?水分を吸った保温材は保温の効果が 半減されます。保温材は冷媒管との外部空気と完全に遮断しなければ なりません。 再度確認をお願い致します。 |
ご返答ありがとうございます。 冷媒管は空調用です。被覆銅管はメーカー仕様品 (保温厚:液20mm、gas10mm)を使用し、その上から ポリスチレン保温材を巻いています。保温材が破れている箇所は 今のところ確認できません。再度調査してみます。 ありがとうございました。 |
>冷媒管は空調用です。被覆銅管はメーカー仕様品 >(保温厚:液20mm、gas10mm)を使用し、その上から >ポリスチレン保温材を巻いています。保温材が破れている箇所は >今のところ確認できません。再度調査してみます。 thorさんのレスが参考になるかもしませんね。温度が下がり湿度が 上がっているのかもしれませんね。 最近の現場で・・・・・・・ 外部冷媒管:カラスに被覆をむしられ丸裸に・・・・・ 内部冷媒管:ねずみにかじられ保温と制御線が丸裸に・・・・ 予想も付かないこともあります。 |
たしかに天井内温度が低すぎると思います。2階室内温度と同じくらいですので。 原因調査を再度して見ます。 ありがとうございました。 |
こんにちは。 確認ですが、液10mmガス20mmの記述間違いですよね。 その上から保温材を巻いているので関係ないとは思いますが。 天井内24℃で結露。気になりますね。やはり冷蔵庫が原因なのでしょうか。もし外気が進入していて24℃なら、他のものの結露も気になりますが、その点は問題ないのでしょうか? |
不思議なことに天井デッキ面には結露が見られません。 古い建物なのでどこからか外壁面または3階厨房(冷蔵庫)から 空気が進入しているかも知れません。調査してみます。 書き込みありがとうございます。 |
保温材の継目はどうなってますか? 継目の処理が悪いと銅管が伸縮したときに隙間が出来て、そこから結露することがありますが… あと、天井内のスラブは結露してますか。若しくは結露した後はありますか?特に冷蔵庫の下のあたり。 その水がかかって保温が駄目になった可能性はないですか? |
>保温材の継目はどうなってますか? >継目の処理が悪いと銅管が伸縮したときに隙間が出来て、そこから結露することがありますが… テープ巻きにて処理しています。再度調査してみます。 >あと、天井内のスラブは結露してますか。若しくは結露した後はありますか?特に冷蔵庫の下のあたり。 >その水がかかって保温が駄目になった可能性はないですか? 天井デッキ面には結露していません。冷蔵庫下のデッキに腐食がありますので 冷気漏れ、水漏れがあるかも知れません。調査してみます。 ありがとうございました。 |
銅管の結露特性表というのがありました。参考にして下さい。 http://www.inaba-denko.com/jpn/products/pipe/data/keturotokuseiti.htm |
>銅管の結露特性表というのがありました。参考にして下さい。 > >http://www.inaba-denko.com/jpn/products/pipe/data/keturotokuseiti.htm ご返信ありがとうございます。 参考になりました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━