Page 525 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼FDとSFDの設置基準について うっちー 04/10/29(金) 19:56 ┗Re:FDとSFDの設置基準について hatomori 04/10/29(金) 20:52 ┗Re:FDとSFDの設置基準について うっちー 04/10/30(土) 0:47 ┗Re:FDとSFDの設置基準について hatomori 04/10/30(土) 10:47 ┗Re:FDとSFDの設置基準について うっちー 04/10/30(土) 15:48 ─────────────────────────────────────── ■題名 : FDとSFDの設置基準について ■名前 : うっちー ■日付 : 04/10/29(金) 19:56 -------------------------------------------------------------------------
建告第2565号によると 防火区画を貫通する風道に設ける防火ダンパーは、SFDじゃないとダメ であると読み取れるのですが、 どのような場合FDで良いのか、教えてください。 よろしくお願い致します。 |
>建告第2565号によると >防火区画を貫通する風道に設ける防火ダンパーは、SFDじゃないとダメ >であると読み取れるのですが、 告示に書いてあるとおもいます。 (2以上の階にわたり煙の流出がない場合、その他避難上・・・・の場合を除く) 2以上の階に煙の流出が考えられる場合はSFD、そうでない場合はFDです。 |
遅くなりまして申し訳ありません。 一般的に考えて(避難上・・という項目がありますが) スラブ貫通以外の同一階層での防火区画貫通はFDで良いと言うことですね。 ご返答頂きありがとうございました。 |
>一般的に考えて(避難上・・という項目がありますが) >スラブ貫通以外の同一階層での防火区画貫通はFDで良いと言うことですね。 同一階でも異種用途区画貫通はSFDとか、スラブ貫通しても制気口が ついていなければFDでよいとかいろいろありますが 参考書、指針などで勉強してください。 |
度重なるご返答ありがとうございます。 >同一階でも異種用途区画貫通はSFDとか、スラブ貫通しても制気口が >ついていなければFDでよいとかいろいろありますが >参考書、指針などで勉強してください。 早速明日、日曜日なので本屋へ行っていろいろあさってみようと 思います。 ありがとうございました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━