 ■題名 : FDとSFDの設置基準について
 ■名前 : うっちー
 ■日付 : 04/10/29(金) 19:56
 -------------------------------------------------------------------------
   建告第2565号によると
防火区画を貫通する風道に設ける防火ダンパーは、SFDじゃないとダメ
であると読み取れるのですが、
どのような場合FDで良いのか、教えてください。
よろしくお願い致します。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:FDとSFDの設置基準について  ■名前 : hatomori  ■日付 : 04/10/29(金) 20:52  -------------------------------------------------------------------------
   >建告第2565号によると
>防火区画を貫通する風道に設ける防火ダンパーは、SFDじゃないとダメ
>であると読み取れるのですが、
告示に書いてあるとおもいます。
(2以上の階にわたり煙の流出がない場合、その他避難上・・・・の場合を除く)
2以上の階に煙の流出が考えられる場合はSFD、そうでない場合はFDです。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:FDとSFDの設置基準について  ■名前 : うっちー  ■日付 : 04/10/30(土) 0:47  -------------------------------------------------------------------------
   遅くなりまして申し訳ありません。

一般的に考えて(避難上・・という項目がありますが)
スラブ貫通以外の同一階層での防火区画貫通はFDで良いと言うことですね。

ご返答頂きありがとうございました。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:FDとSFDの設置基準について  ■名前 : hatomori  ■日付 : 04/10/30(土) 10:47  -------------------------------------------------------------------------
   >一般的に考えて(避難上・・という項目がありますが)
>スラブ貫通以外の同一階層での防火区画貫通はFDで良いと言うことですね。
同一階でも異種用途区画貫通はSFDとか、スラブ貫通しても制気口が
ついていなければFDでよいとかいろいろありますが
参考書、指針などで勉強してください。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:FDとSFDの設置基準について  ■名前 : うっちー  ■日付 : 04/10/30(土) 15:48  -------------------------------------------------------------------------
   度重なるご返答ありがとうございます。

>同一階でも異種用途区画貫通はSFDとか、スラブ貫通しても制気口が
>ついていなければFDでよいとかいろいろありますが
>参考書、指針などで勉強してください。

早速明日、日曜日なので本屋へ行っていろいろあさってみようと
思います。

ありがとうございました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 525





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━