Page     675
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼スプリンクラーの近くに天吊露出設置  マルコ 05/3/4(金) 18:48
   ┣Re:スプリンクラーの近くに天吊露出設置  punpun 05/3/4(金) 18:56
   ┃  ┗Re:スプリンクラーの近くに天吊露出設置  マルコ 05/3/8(火) 7:37
   ┣Re:スプリンクラーの近くに天吊露出設置  tak 05/3/4(金) 18:56
   ┃  ┗Re:スプリンクラーの近くに天吊露出設置  おっちゃん 05/3/5(土) 7:58
   ┃     ┗Re:スプリンクラーの近くに天吊露出設置  tak 05/3/6(日) 10:02
   ┃        ┗Re:スプリンクラーの近くに天吊露出設置  マルコ 05/3/8(火) 7:42
   ┣Re:スプリンクラーの近くに天吊露出設置  ぶたマン 05/3/5(土) 2:01
   ┃  ┗Re:スプリンクラーの近くに天吊露出設置  マルコ 05/3/8(火) 7:38
   ┗Re:スプリンクラーの近くに天吊露出設置  K2 05/3/5(土) 10:01
      ┗Re:スプリンクラーの近くに天吊露出設置  マルコ 05/3/8(火) 7:34

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : スプリンクラーの近くに天吊露出設置
 ■名前 : マルコ
 ■日付 : 05/3/4(金) 18:48
 -------------------------------------------------------------------------
   知ってる人教えてください。
スプリンクラーヘッドの近くに天吊エアコンを設置するのですが、スプリンクラーヘッドが近くにあり、障害になるかどうか教えてください。エアコン1100W×700×300Hです。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:スプリンクラーの近くに天吊露出設置  ■名前 : punpun  ■日付 : 05/3/4(金) 18:56  -------------------------------------------------------------------------
   ヘッドの形状(噴射具合)、エアコンの形状を断面で確認して
噴射障害になっているか確認してみましょう
ありきたりの答えですが心配なら消防に相談する事をお勧めします
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:スプリンクラーの近くに天吊露出設置  ■名前 : マルコ  ■日付 : 05/3/8(火) 7:37  -------------------------------------------------------------------------
   返信遅くなりまして申し訳ございません。
言い訳ですが、2日間徹夜仕事でして・・・
いつもレスありがとうございます。又懲りずに教えてもらえればと思います。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:スプリンクラーの近くに天吊露出設置  ■名前 : tak  ■日付 : 05/3/4(金) 18:56  -------------------------------------------------------------------------
   >知ってる人教えてください。
>スプリンクラーヘッドの近くに天吊エアコンを設置するのですが、スプリンクラーヘッドが近くにあり、障害になるかどうか教えてください。エアコン1100W×700×300Hです。

はじめまして。
横浜での経験からですが、その程度のH寸法でしたら、下方450mm・幅300mm以上
の離隔をつけて、平面警戒が取れていれば問題ないはずです。

消防への確認はされましたか?
また、この手の本で私は新日本法規の建築消防adviceを愛本にしています。
この本は法的文章をイラスト表示していたり、行政実例を参考として載せて
いたりと、良いバイブルとなると思います。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:スプリンクラーの近くに天吊露出設置  ■名前 : おっちゃん  ■日付 : 05/3/5(土) 7:58  -------------------------------------------------------------------------
   >はじめまして。
>横浜での経験からですが、その程度のH寸法でしたら、下方450mm・幅300mm以上
>の離隔をつけて、平面警戒が取れていれば問題ないはずです。

takさんおはようございます。
北海道でもほぼこの基準通りです。

>また、この手の本で私は新日本法規の建築消防adviceを愛本にしています。
>この本は法的文章をイラスト表示していたり、行政実例を参考として載せて
>いたりと、良いバイブルとなると思います。
私も持ってます。ちょっと古い行政実例だけでも現在十分に使えますから
ものすごく重宝しますね。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:スプリンクラーの近くに天吊露出設置  ■名前 : tak  ■日付 : 05/3/6(日) 10:02  -------------------------------------------------------------------------
   >>また、この手の本で私は新日本法規の建築消防adviceを愛本にしています。
>>この本は法的文章をイラスト表示していたり、行政実例を参考として載せて
>>いたりと、良いバイブルとなると思います。
>私も持ってます。ちょっと古い行政実例だけでも現在十分に使えますから
>ものすごく重宝しますね。

おっちゃんさん。
おはようございます。土曜も早いですね。

そうなんです。ちょっと疑問に感じるところで、消防行くのもなんだかなぁという
事例がFAQで載ってるので、非常に重宝しますね。
姉妹本(?)で建築申請memoっていう本もありますよね?
基本的には建築の方が愛用しそうな本ですが、区画貫通や排煙についてなど結構
きちんと載っていて内容は素晴らしいです。
私は電気も確認しなければならないことが多いですので、この本には世話になること
が多いです。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:スプリンクラーの近くに天吊露出設置  ■名前 : マルコ  ■日付 : 05/3/8(火) 7:42  -------------------------------------------------------------------------
   レスありがとうございます。
さんこうにさせていただきます。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:スプリンクラーの近くに天吊露出設置  ■名前 : ぶたマン  ■日付 : 05/3/5(土) 2:01  -------------------------------------------------------------------------
   皆さんのおっしゃる通りかと思います。
ちなみになんですが、消防検査官によってエアコンの吹出温度は大丈夫?って結構聞かれたことがあります。(直接風があたりそうな時)
作動するような温度ではないですよと説明したことが何度もありました。ご参考まで。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:スプリンクラーの近くに天吊露出設置  ■名前 : マルコ  ■日付 : 05/3/8(火) 7:38  -------------------------------------------------------------------------
   レスありがとうございます。
参考にさせてもらいます。返信遅れてすいませんでした。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:スプリンクラーの近くに天吊露出設置  ■名前 : K2  ■日付 : 05/3/5(土) 10:01  -------------------------------------------------------------------------
   こんにちは、K2です。

1.SPヘッドの下方450mm、周囲300mmには、何もあってはいけません。
2.吹出口からは影響のない離隔が必要です。
(東京の場合、予防審査事務基準の水色になってから記載されました)

1については、他のSPで警戒していても、さらにそこに設置しなければ、
部屋の隅まで警戒できない場合には、認めてもらえることもありますし、
天井から300mm以内で、ヘッドの立下げを指示される場合もあります。

2については、消防に質疑を上げたところ、煙感知器と同様に1500mmの離隔が必要と回答がありました。しかし、実際には吹出は指向性があり、気流線図で、0.25m/s以下であることをればよし。また煙感知器等による火災時空調連動停止があれば、離隔について緩和してもらえました。

たとえば厨房なんかで、フード、パンカルーパや天吊エアコンなどがあった場合に、つけるところがなければ、やむをえないと判断してくれます。

私の経験からお話させていただきました。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:スプリンクラーの近くに天吊露出設置  ■名前 : マルコ  ■日付 : 05/3/8(火) 7:34  -------------------------------------------------------------------------
   皆さんレスありがとうございます。
ちょっとここ2日間徹夜仕事になり返信できなくて申し訳ございませんでした。
皆さんの意見わかりやすくて参考にさせてもらいました。
これに懲りずにまたお願いします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 675





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━