 ■題名 : どこでも一緒なんですか。
 ■名前 : マルコ
 ■日付 : 05/3/16(水) 12:43
 -------------------------------------------------------------------------
   レンジフードの排気ダクトについて、鋼製フレキを使用しなければならないようですが、コンロがIHの場合でも1諸なのですか又、保温については?わかる人教えてくだされば・・・
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:どこでも一緒なんですか。  ■名前 : tower  ■日付 : 05/3/16(水) 13:18  -------------------------------------------------------------------------
   初めて書き込みをさせていただく新参者です
以後よろしくお願いしますね

>コンロがIHの場合でも1諸なのですか又、保温については?・・・

私もオール電化のマンションを担当して今まで何度か相談してみましたが、
東京消防庁の場合ですとガスコンロと同等に対処する事が求められます
コンロだけでなく、浴室乾燥機が電気式の場合も排気ダクトにロックウールの
保温が求められした

しかし、事務所でミニキッチンの場合はここまで求められない場合もありますので
消防の担当者の考え方による部分が大きいのかと思われます

管轄の消防に確認が必要だと思いますよ

あと、気になったのでもう一つ
>レンジフードの排気ダクトについて、鋼製フレキを使用しなければならない・・・
フレキは立下り部分のみですよ
横引きに使用すると油・水分が溜まりやすくなります
ダクトの腐蝕を促進しますし、ダクト内火災の懸念から消防検査で是正を
求められる事もあります
ご注意くださいね
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:どこでも一緒なんですか。  ■名前 : マルコ  ■日付 : 05/3/16(水) 13:43  -------------------------------------------------------------------------
   わかり易い回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。