Page 694 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼エアコンの試運転結果について 質問野郎 05/3/16(水) 13:05 ┣Re:エアコンの試運転結果について punpun 05/3/16(水) 15:01 ┗Re:エアコンの試運転結果について おにぐん 05/3/16(水) 15:31 ─────────────────────────────────────── ■題名 : エアコンの試運転結果について ■名前 : 質問野郎 ■日付 : 05/3/16(水) 13:05 -------------------------------------------------------------------------
ゼネコンよりルームクーラー(壁掛け2.5KW)の試運転結果を提出する様要望 されています。みなさんはどのように温度測定をし、合否判定を決めていますか。 色々メーカーに問い合わせても曖昧な返答しかきません。リモコン設定をどれくらいにし、吹き出しと吸い込みの温度差がどの範囲なら合格なのでしょう? |
試運転結果の項目において ・運転圧力 ・運転電流 ・⊿t ・外気条件 くらいしか現実的に無理でしょう 風量はルームの場合難しいので省略かな、 |
punpunさんのいうとおり エアハンと同じようにはいきませんね。 折角メーカーに問合せをしていらっしゃるようなので、 メーカーのサービスが持っている点検報告書の内容を真似て見るのも手かも。。 (ゼネコンさんも数値的なことがほしいんでしょうから。) 参考になれば。。。 P.S. punさん久しぶりでございますね。(にやりっ!) |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━