Page 831 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼プレキャスト鉄筋コンクリートへのアンカー施工 心配性の設備屋 05/7/18(月) 16:33 ┣Re:プレキャスト鉄筋コンクリートへのアンカー施工 デンスイ 05/7/18(月) 16:49 ┣Re:プレキャスト鉄筋コンクリートへのアンカー施工 名乗るほどでも無し 05/7/18(月) 18:29 ┃ ┗Re:プレキャスト鉄筋コンクリートへのアンカー... 心配性の設備屋 05/7/18(月) 20:22 ┣Re:プレキャスト鉄筋コンクリートへのアンカー施工 どんちゃん 05/7/18(月) 20:35 ┗Re:プレキャスト鉄筋コンクリートへのアンカー施工 sen 05/7/19(火) 9:14 ┗Re:プレキャスト鉄筋コンクリートへのアンカー施工 心配性の設備屋 05/7/19(火) 12:52 ─────────────────────────────────────── ■題名 : プレキャスト鉄筋コンクリートへのアンカー施工 ■名前 : 心配性の設備屋 ■日付 : 05/7/18(月) 16:33 -------------------------------------------------------------------------
プレキャスト鉄筋コンクリート構造の建物に空調機を設置しようとしています。 スラブにあたるPC板に後打ちアンカーを打ち込み室内機をつりこもうと思いますが、 アンカーの強度は通常のスラブと比べてどの程度なのでしょうか?同様の施工経験の ある方、PC板の知識のあるかた教えていただけませんか? |
レスコハウスやパルコン等の住宅でしょうか? もしそうだとすると、我が家もそうなのですが 薄いところでは30mmもあるか、ないかですから 注意が必要です。(現実アンカーは無理?) |
PCにケミカルアンカーでポンプやパッケージエアコンを 施工したことはありますが、あの時は厚さが300mmもある 代物だったから… |
デンスイさん、名乗るほどでも無しさん、早々の助言ありがとうございます。 そうですよね、PC板の厚みによりますよね。早速、現場にてチェックしてみます。100mmあったら大丈夫でしょうか?????? PCメーカーの技術者の方おられませんか? |
スラブならある程度厚みあるのでは? PC板もいろいろあるけどコンクリート強度を高めにしているくらいで アンカー打ち込むのは全然平気ですよ。 |
> プレキャスト鉄筋コンクリート構造の建物に空調機を設置しようとしています。 > スラブにあたるPC板に後打ちアンカーを打ち込み室内機をつりこもうと思いますが、 > アンカーの強度は通常のスラブと比べてどの程度なのでしょうか?同様の施工経験の ある方、PC板の知識のあるかた教えていただけませんか? スラブ強度等は設計によりいくらでも変化できますので、設計者に確認することが 一番はやいと思います。 ・・・ひとつ疑問なんですが、施工図作成段階でインサートは入れてないのでしょうか?それとも変更等により後打ちのアンカーでの施工なんでしょうか? それによって、設計者の反応も変わることがあるので。 PC板の場合、打込み可能な場所と不可能な場所(梁底のきわや継目から○○㎜等) があるため要確認。 とある現場で引き抜き試験を行いましたが、メスアンカーよりオスアンカーの強度が2~5倍程度高く、全て、オスアンカー&高ナット&全ネジの施工でした。 ・・・参考になってなくてスマソ。 |
>スラブ強度等は設計によりいくらでも変化できますので、設計者に確認することが >一番はやいと思います。 > >・・・ひとつ疑問なんですが、施工図作成段階でインサートは入れてないのでしょうか?それとも変更等により後打ちのアンカーでの施工なんでしょうか? >それによって、設計者の反応も変わることがあるので。 >PC板の場合、打込み可能な場所と不可能な場所(梁底のきわや継目から○○㎜等) >があるため要確認。 >とある現場で引き抜き試験を行いましたが、メスアンカーよりオスアンカーの強度が2~5倍程度高く、全て、オスアンカー&高ナット&全ネジの施工でした。 > >・・・参考になってなくてスマソ。 説明不足でしたが既設建築物への空調機吊りこみという意味です。 けさ某メーカーの設計担当者へ電話で尋ねてみました。PC板自体は十分な強度があるらしく、アンカーを正しく施工すれば問題ないということでした。 はじめて投稿しましたがみなさんの助言が得られて大変うれしく思います。皆さんいろいろありがとうございました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━