Page 832 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼雑排水 鋳鉄管からVP管分岐方法 テツ 05/7/14(木) 18:17 ┣Re:雑排水 鋳鉄管からVP管分岐方法 父之介 05/7/15(金) 12:28 ┃ ┗Re:雑排水 鋳鉄管からVP管分岐方法 テツ 05/7/15(金) 20:08 ┗Re:雑排水 鋳鉄管からVP管分岐方法 papa 05/7/15(金) 21:53 ┗Re:雑排水 鋳鉄管からVP管分岐方法 テツ 05/7/15(金) 23:40 ┗Re:雑排水 鋳鉄管からVP管分岐方法 papa 05/7/17(日) 17:30 ┗Re:雑排水 鋳鉄管からVP管分岐方法 テツ 05/7/19(火) 20:41 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 雑排水 鋳鉄管からVP管分岐方法 ■名前 : テツ ■日付 : 05/7/14(木) 18:17 -------------------------------------------------------------------------
天井配管にて 150φ鋳鉄管が横引配管してあるのですが その横引管にVP管にて分岐をしたいのですが どのような工法が 望ましいのでしょうか? 私は 150x75 DV LTの流入側にDVやりとりソケットを取付、流出側 はMD継手のソケットを取付けて施工しようと思うのですが・・・ 鋳鉄管の外形は159φでVP管は165φになっているのでMD継手は接続パッキンを 変更すれば良いと思うのですが、やりとりソケット側は鋳鉄管159φなので 好ましくないのでしょうか? |
ヤリトリは屋内配管使用 不可と注意書がありませんでしたか。 抜けちゃうと大洪水。 |
大手のゼネコンでは 伸縮の意味で天井配管に取付しなければいけないですよね? やはりNGでしょうか? >ヤリトリは屋内配管使用 >不可と注意書がありませんでしたか。 > >抜けちゃうと大洪水。 |
鋳鉄用のつぎ輪と鋳鉄チーズとGSジョイントを組み合わせて使ったらどうでしょうか。 |
GSジョイントとは どこのメーカーなのでしょうか? 色々 検索しましたがヒットしませんでした。 ストラブカップリングみたいな商品でしょうか? >鋳鉄用のつぎ輪と鋳鉄チーズとGSジョイントを組み合わせて使ったらどうでしょうか。 |
レス遅くなりました GS継ぎ手でした。 使用方法は鋳鉄管から鉄管に変える場合に使うものです。片方はメスねじがきってあるのでバルソケで接続できると思います。 クボタ排水用鋳鉄管のカタログに載っていると思います。 >GSジョイントとは どこのメーカーなのでしょうか? >色々 検索しましたがヒットしませんでした。 >ストラブカップリングみたいな商品でしょうか? > >>鋳鉄用のつぎ輪と鋳鉄チーズとGSジョイントを組み合わせて使ったらどうでしょうか。 |
ありがとうございます。 早速 調べてみます |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━