Page 833 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼SUSねじ込み蒸気配管って難しいの? かず君 05/7/14(木) 18:10 ┗Re:SUSねじ込み蒸気配管って難しいの? 冷蔵庫屋さん 05/7/15(金) 15:09 ┗Re:SUSねじ込み蒸気配管って難しいの? かず君 05/7/15(金) 19:11 ┗Re:SUSねじ込み蒸気配管って難しいの? 管吉 05/7/18(月) 14:48 ┗Re:SUSねじ込み蒸気配管って難しいの? かず君 05/7/19(火) 8:55 ┗Re:SUSねじ込み蒸気配管って難しいの? 管吉 05/7/20(水) 13:58 ─────────────────────────────────────── ■題名 : SUSねじ込み蒸気配管って難しいの? ■名前 : かず君 ■日付 : 05/7/14(木) 18:10 -------------------------------------------------------------------------
厨房機器移動の為、蒸気配管をSUS管で施工したところ、1~2日後に、継ぎ手部分から漏れてしまいました。施工方法に特別な処置などあるのでしょうか? 皆さんの経験より、良きアドバイスをお願いします。 配管サイズ3/4 蒸気温度 160℃~200℃ 蒸気圧 0.8Mpa シール材 スリーボンド1211+シールテープ |
20年ほど前に、高温水(80℃程度)の配管でSUS管・ねじ込みで仕事をしたことがありますが、結局漏水しました。 この時は、色々なシール材を試しましたが、漏れるまでの日数が違っただけだったと記憶しています。 昼間と夜間の配管の温度差による、収縮のためにネジ部が動いたためと思われました。 その当時の対策は、何百カ所もあるネジ部を全てティグを使用して溶接をしましたよ。 |
冷凍庫屋さんありがとうございます。 やはり今後また漏れ出すのかと、心配になってきました。 最後の手段は、溶接にしたいと思います。 実は、先日また同じシール材で、手直ししました。 今回は、ねじ部分にシール材+シールテープ+シール材(これまでは前回と同じ) と、さらに継ぎ手のねじ部にもシール材を塗布し、ねじ込みました。 すると翌日、手直しした部分以外からの蒸気漏れが出てきてしまいました。 しばらく様子を見てみようと思います。 |
結論から言えば難しくありません。 施工の大まかな要点のみあげてみます。 1.伸縮が鉄の約倍あるので伸縮継手の選定を確実に 2.直線部の固定点を強固なものに 3.枝管は必ず3クッション以上とする。(既製品の長ニップル使用は不可) 4.ねじは自動で切らず手動で 5.管はSch40以上を使用(流量の再計算を行うこと) 追伸 Tigの修理はSUS製ワイヤブラシを使いネジ部のシール材を奥の奥までとり除き 溶接途中に必ずシール材の吹出しがあるので溶接を中断して同じ作業をすること。 |
管吉さんありがとうございます。 非常に参考になりました。 他の職人さんも言ってましたが、やはりねじを丁寧に切るのが難しい様ですね、 既製品の長ニップルは使用不可というのは、そういう事でしょうか。 よろしければ、レスお願い致します。 |
参考になってよかったです。 ネジについていえば丸ニップルを何個かつきあわせてみてください。 それぞれの円周がずれているのがわかると思います。 SUSの性格上継手となじみにくいため特に丸ニップルは使用を控えた 方がいいでしょう。(以前この丸ニップルで手痛い目に遭いました) 長ニップルと書いたのは、クッション部に使用するには 短すぎるということです。 今時の職人さんは、オートばかりで手切りはしたこと無い人が ほとんどじゃ無いでしょうか?古い人だと簡単に切りますよ。 いろんな職人さんと話をすればいろんな知識が貰えると思います。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━