Page 834 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼SUS304でも防食テープは必要? くーる 05/7/21(木) 12:24 ┗Re:SUS304でも防食テープは必要? 冷蔵庫屋さん 05/7/21(木) 13:53 ┗Re:SUS304でも防食テープは必要? くーる 05/7/22(金) 13:19 ─────────────────────────────────────── ■題名 : SUS304でも防食テープは必要? ■名前 : くーる ■日付 : 05/7/21(木) 12:24 -------------------------------------------------------------------------
地中埋設配管はSUS304でも防食テープを巻くべきなのでしょうか? 又、その場合タールエポキシ等の塗装でも代用可能でしょうか? よろしくおねがいします。 |
国土交通省公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)平成16年版 72ページの*防触処置*にステンレス鋼管・排水配管の鋼管類及び合成樹脂等で外面を被覆された部分を除くとあります。 |
>国土交通省公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)平成16年版 >72ページの*防触処置*にステンレス鋼管・排水配管の鋼管類及び合成樹脂等で外面を被覆された部分を除くとあります。 排水配管なのでSUSでなくても防食は問題ないのですね。 勉強になりました。ありがとうございました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━