Page 846 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼便器の洗浄水量に注意を! sos 05/8/4(木) 21:56 ┣Re:便器の洗浄水量に注意を! どんちゃん 05/8/4(木) 22:34 ┃ ┗Re:便器の洗浄水量に注意を! sos 05/8/5(金) 8:54 ┃ ┗Re:便器の洗浄水量に注意を! どんちゃん 05/8/5(金) 12:21 ┗Re:便器の洗浄水量に注意を! デンスイ 05/8/5(金) 12:32 ┣Re:便器の洗浄水量に注意を! sos 05/8/6(土) 20:10 ┗Re:便器の洗浄水量に注意を! sos 05/8/7(日) 16:05 ┗Re:便器の洗浄水量に注意を! デンスイ 05/8/7(日) 18:31 ┗Re:便器の洗浄水量に注意を! sos 05/8/7(日) 20:10 ┗Re:便器の洗浄水量に注意を! デンスイ 05/8/8(月) 6:42 ┗Re:便器の洗浄水量に注意を! sos 05/8/8(月) 9:25 ┗Re:女性の用足しに注意を! デンスイ 05/8/9(火) 10:18 ┗これが・・・・フォト会議室より くま 05/8/9(火) 18:03 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 便器の洗浄水量に注意を! ■名前 : sos ■日付 : 05/8/4(木) 21:56 -------------------------------------------------------------------------
先日 築20年目の個人住宅で1階便器の取替を設備工事店より 依頼を受け、支給品T社のネオ〇スト便器を取付ました。 取替後3ヶ月の間で何回か外部配管内で詰まりが起きるとの お客様から依頼を受け 配管内の点検を行いましたが管には 異常が有りませんでした。便器洗浄水量の確認をした所、 今までの便器は、13リッターでこの便器は8リッターの節水タイプ 配管の勾配を点検した所、1/400位の勾配しか有りませんでした 今までは水量が有り、20年間一度も詰まりは無く使用して いたとの事ですが、この様な事が有りましたので注意して下さい。 これから解決方法を検討する所です。20年前の業者にお客様から お話が出切るか? |
便器というより単なる配管が悪いだけですね。 最近の節水便器は8Lなので汚物搬送能力は低いです。 単独で横引きが長いと適正な勾配で搬送能力は12mくらいです。 T社の工場での実験結果です。 ちなみにI社製は8mでした。 |
>便器というより単なる配管が悪いだけですね。 >最近の節水便器は8Lなので汚物搬送能力は低いです。 >単独で横引きが長いと適正な勾配で搬送能力は12mくらいです。 >T社の工場での実験結果です。 >ちなみにI社製は8mでした。 有難うございます 時代の流れで、節水が色々な所で言われ、商品が発売されてます。 今回の様に便器取替前に、外部排水管の調査を行う事は 一般的にしてませんので(20年詰りがない為) 今後は 事前に外部系統を確認しようと思いました。 |
確かにそうですね。今後同様の事例が出るかもしれません。 節水になって流れなくて2回流したら意味ないですよね。 |
sosさん、貴重な情報を有難うございます。 今まであまり気にしてませんでした。・・・ 幸い今のところトラブルはありません。 今後はそのような視点からも現場調査したいと思います。 |
>今まであまり気にしてませんでした。・・・ >幸い今のところトラブルはありません。 >今後はそのような視点からも現場調査したいと思います。 私も取替の時は、排便管の位置及び給水管の位置等のみを 寸法確認を行い、今回のネオ〇ストタイプは、プラス水量の 確保が出来るか、毎分の水量まで確認を行い このタイプが 設置可能と判断しましたが、節水に伴う外部配管のチェックは しませんでした。 「どんちゃん」さまの言う様にしばらくの間 二度流しを して頂く様説明をし依頼会社と解決策を検討致す予定です。 |
>sosさん、貴重な情報を有難うございます。 > >今まであまり気にしてませんでした。・・・ >幸い今のところトラブルはありません。 >今後はそのような視点からも現場調査したいと思います。 内容を追加致します、 下水処理地域の場合は、今回の現象は起こりにくいと思われます、 配管の系統にもよりますが、トイレ以外の生活排水の水量が洗濯・ 浴槽等が上流側に有れば、より詰まりが起きにくいのでは、 会社の周りは、全て処理区域に成っておりますが。今回の場所は 千葉の市川市で20年前の浄化槽使用です、同タイプの便器が 1・2階に付いてましたが、今回1階を新しくしました。 トラブルは、悪い条件が重なると起きます。 2階の排便管は、浄化槽に近く たまたま1階は外部配管の1番 遠い所に出て、配管されてました。これが逆で有ればトラブルは 発生しないと思われます。2階便器は水量たっぷりで流れます。 |
追加情報を有難う御座います。 ひとつ伺いたいのですが、今回の場合 トイレから最初のマス(おそらくコンクリ桝かと?)に 行く前に止まっていたのですか? 通常勾配が大きい場合は汚水だけが先に行ってしまい 固形物が取り残されることが多いと理解しています。 したがって今回の場合、勾配の少ない上に水量も少ない ことだけが原因なのか、どうなのか? てな考えがちょっと頭をかすめたものですから・・・ |
>ひとつ伺いたいのですが、今回の場合 >トイレから最初のマス(おそらくコンクリ桝かと?)に >行く前に止まっていたのですか? > >通常勾配が大きい場合は汚水だけが先に行ってしまい >固形物が取り残されることが多いと理解しています。 >したがって今回の場合、勾配の少ない上に水量も少ない >ことだけが原因なのか、どうなのか? 外部桝までは、正常に流れその先配管部に詰ま お客様が ホースで下流の桝すから流して詰まりを取っているとの 事でした、根本的には勾配が悪いと考えてます、勾配が全てと 原因と考えられます 今後の処理に悩んでます。 |
もちろん勾配が大きな原因であることは 間違いないでしょうが、私が気にしてるのは もし古いコンクリート桝だと、かなり流れが 阻害されるので、詰まる箇所の上流に桝があるか 無いかが気になったまでです。 |
>もちろん勾配が大きな原因であることは >間違いないでしょうが、私が気にしてるのは >もし古いコンクリート桝だと、かなり流れが >阻害されるので、詰まる箇所の上流に桝があるか >無いかが気になったまでです。 外部桝は、便器から外部へ約0.8mで桝に入り 90度のコンクリート桝・インバートで下流に流れています 桝の目地割れは 無く水量が外部で不足している様には 見えません。 下流側の桝(2階の便器)までの間で詰りが発生します。 |
そうですか。有難うございました。 この前経験したのが、詰まる詰まると言うので 何故かと思ってよく聞いたら 奥さんが小用を足したとき紙を結構使うのにも 拘わらず、水を小で流していたのです。 ご本人曰く、「小用だから小でしょ!」 ごもっともですが、紙を結構使われるときは 大で流してくださらないと、途中で詰まりますよ この小は主に男の小便用と考えて下さい。 と諭した次第です。 何かのお役に立つと良いのですが・・・ |
http://www.setsubi-forum.jp/cgi-bin/c-board_photo/c-board.cgi?cmd=one;no=238;id=photo 当方も古い建物の土間で同じようなことがありましたよ |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━