 ▼区画貫通テープ  Shotaro 05/10/2(日) 12:46
   ┣Re:区画貫通テープ  @登戸 05/10/2(日) 13:20
   ┗Re:区画貫通テープ  どんちゃん 05/10/3(月) 17:10
      ┗Re:区画貫通テープ  K2 05/10/3(月) 18:29
         ┣Re:区画貫通テープ  どんちゃん 05/10/3(月) 21:22
         ┗Re:区画貫通テープ  どんちゃん 05/10/4(火) 19:29
            ┗Re:区画貫通テープ  K2 05/10/4(火) 20:18

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 区画貫通テープ
 ■名前 : Shotaro
 ■日付 : 05/10/2(日) 12:46
 -------------------------------------------------------------------------
   積水化学から防火区画貫通用の耐火テープが出ています。
今度、使用してみようと思います。
排水管を耐火二層管でなく塩ビ管の区画部分に巻くだけで
区画貫通処理ができるとのことです。
実際に、施工を経験された方のアドバイスをよろしくお願いします。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:区画貫通テープ  ■名前 : @登戸  ■日付 : 05/10/2(日) 13:20  -------------------------------------------------------------------------
   http://www.sekisui.co.jp/kinouken/product/kantu_top.htm


これですね。
便利だけど値段が気になりますね。
使用実績ってどのくらいあるんでしょうか?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:区画貫通テープ  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 05/10/3(月) 17:10  -------------------------------------------------------------------------
   床は1時間耐火だけなんでしょうかね?
調べてないけど、この手は1時間が多いので。
2時間ないとあまり使い道が・・・・
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:区画貫通テープ  ■名前 : K2  ■日付 : 05/10/3(月) 18:29  -------------------------------------------------------------------------
   2時間耐火の床を貫通する場合の貫通部は、1時間の性能でいいはずです。

・面積区画、異種用途区画は1時間
・竪穴区画は20分
・令114条区画は45分
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:区画貫通テープ  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 05/10/3(月) 21:22  -------------------------------------------------------------------------
   私の勘違いですかね? 法改正を理解していないだけ?
昔は2時間だったので(汗)
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:区画貫通テープ  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 05/10/4(火) 19:29  -------------------------------------------------------------------------
   基準とっくに変わってましたね。
調べて納得。っというか気づいていなかったのが恥ずかしい。
ありがとうございました。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:区画貫通テープ  ■名前 : K2  ■日付 : 05/10/4(火) 20:18  -------------------------------------------------------------------------
   建築設備設計・施工上の運用指針2003年版がわかりやすいと思います。
執筆者に聞いたことがありますが、「壁で2時間耐火なのに、設備貫通部も同じ2時間耐火は無理というものじゃ」と言っていました。