Page 1034 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼カタログ記載のエアコン能力表示について パイプカッター 05/6/28(火) 0:13 ┣Re:カタログ記載のエアコン能力表示について @登戸 05/6/28(火) 8:15 ┃ ┣Re:カタログ記載のエアコン能力表示について @登戸 05/6/28(火) 8:18 ┃ ┗Re:カタログ記載のエアコン能力表示について パイプカッター 05/6/28(火) 22:43 ┃ ┗Re:カタログ記載のエアコン能力表示について @登戸 05/6/28(火) 22:56 ┃ ┗Re:カタログ記載のエアコン能力表示について パイプカッター 05/6/28(火) 23:30 ┗Re:カタログ記載のエアコン能力表示について noa 05/6/28(火) 9:10 ┗Re:カタログ記載のエアコン能力表示について noa 05/6/28(火) 9:12 ┗Re:カタログ記載のエアコン能力表示について @登戸 05/6/28(火) 9:21 ─────────────────────────────────────── ■題名 : カタログ記載のエアコン能力表示について ■名前 : パイプカッター ■日付 : 05/6/28(火) 0:13 -------------------------------------------------------------------------
はじめまして、工事屋から、簡単な設計に携わる事になったものです。 エアコンの能力表示について教えて下い。 ルームエアコン、店舗用エアコン、両方共2馬力の圧縮機出力、冷暖房の能力等は なぜ違うのでしょうか?事務所に壁掛けの50タイプを取付しようと思うのですが ルームエアコン 店舗用エアコン 冷房能力 5.0kw 4.5kw 暖房 6.7kw 5.0kw 冷暖平均COP3.73 3.84 圧縮機出力 1500w 1.10kw ファン電動機 出力 室内56w 40w 室外50w 55w 両機器共単相200V50Hz メーカーはダイ○ンです。 初歩的な質問で申し訳ありませんが、宜しくお願いします。 |
同じ2馬力なんだから共に同じ冷暖房能力でなくては いけないのでは? って言うことですか? エアコンで言う馬力はあまり考えないほうが良いでしょうね 馬力は単に圧縮機出力から導き出した計算結果に過ぎない事と 表記の目安でしかありません 端数が出たときこれをどう考えるかによっても変わってくるからです 同じ2馬力でも水冷式のほうが大きな冷房能力になるし・・。 W、Kwの記載は本来、 単相電源がW、動力電源がKwで表記するという決まりごとがあったんですが あまり守られていないこともあるようですね・・・。 |
それと、 冷房能力は冷媒の循環量で決まります 定速COMPの場合西のほうが機器の能力が出るのは その為です 誘導電動機の回転数は 120f/P ですからね・・。 |
返事遅くなり申し訳ありません。 色々参考になる意見有難うございます。 あまり馬力にこだわらなくても良いとのことですが、 ルームも店舗用も50タイプならどちらでもいいという 考えでいいのでしょうか? 定価の掛け率でいうと店舗用になるんでしょうが・・・ |
店舗用とかルームとかいう分け方のあなたの意図が よくわかりません。 取り付けをしようとしている部屋の 要求負荷に見合った能力を満たしていればいいだけの 話ですが・・。 メーカーが分類する 一般家庭向けモデルと店舗用モデルの 大きな違いは室内機の付加機能でしょう また、省エネ度(Copとか)にも違いがあるようです カタログをよく見比べればいいでしょう 余計なことかもしれませんが一言・・。 業者の方ですか? もし取り付けをする相手が一般の方だとしたら あまりにもかわいそうなお客さんだと同情します 機種の選択主導権がとりあえず業者側にあるならば 業者がよく理解して、良いと思うものを勧めるのが本来の姿だと 思います。 あまりにもずさんだと感じましたが・・。 |
そうですね、手痛い御意見有難うございます。 お客さんは、機種選定は業者にお任せなのに、勉強不足を 痛感してます。 取付時は、当然負荷計算をしてますが、機器更新時は 取付場所の電源事情(三相200Vか単相か) に左右されてまして、室内機の付加機能というお客さんが納得する 答えはでませんでした。(御指摘はそれだけではありませんが・・・) 今回はどうも有難うございました。 また、投稿する時があると思いますんで、その時は宜しくお願いします。 |
>両方共2馬力の圧縮機出力 >圧縮機出力 1500w 1.10kw すいません、そもそも圧縮機出力違いませんか? おまけに、1馬力は1.36kWだったと思いますが、2馬力でしたらつりあいませんね。 |
>おまけに、1馬力は1.36kWだったと思いますが、2馬力でしたらつりあいませんね。 すいません、調べたら逆でした。1馬力が0.74kWでした |
あ、noaさんだ!!! 呼称馬力については、大まかに 1馬力≒0.75Kwで計算すること多いですよね 歯切れがいいというか・・。 で、現行表記ならば2.8Kw≒1馬力ですよね・・。 最近くら寿司っていう回転寿司にハマっています びっくらポンっていうのが笑いですな・・ 今日も昼はその予定・・。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━