Page 1041 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼単水栓 スイ水すい 05/7/7(木) 23:44 ┣Re:単水栓 コウタ 05/7/8(金) 9:07 ┣Re:単水栓 おっちゃん 05/7/8(金) 9:49 ┃ ┗Re:単水栓 スイ水すい 05/7/8(金) 23:16 ┃ ┗Re:単水栓 石巻山 05/7/9(土) 0:47 ┣Re:単水栓 thor 05/7/8(金) 9:50 ┗Re:単水栓 じゃで 05/7/8(金) 21:18 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 単水栓 ■名前 : スイ水すい ■日付 : 05/7/7(木) 23:44 -------------------------------------------------------------------------
単水栓のシャワー水栓ってあるのでしょうか?それじゃなきゃ嫌だと言うお客様がいるので。自分なりに調べたのですが、見つからないです。ご協力お願い致します。 |
吐水口取り付け部がネジ形状の器具で選択し、ニップルなどを使用してシャワーに交換してみてはどうですか。 |
>単水栓のシャワー水栓ってあるのでしょうか? 「ミヤコ」に宝式シャワー(銭湯などで使われている)がありますが ただ、一般用で使うには・・・・・ あとは、単水栓ハンドル部分とシャワーノズルの組み合わせかな?と思います。 ところで、温度調整はサーモバルブ使うんですかね? |
皆様、ありがとうございます。サーモは付けないです。給湯器のリモコンの温度で調節したいらしいのです。例えば、アングル止水栓にシャワーが付いたような感じです。昔、海の家の工事で見たような気がするのですが・・・今はもう無いのでしょうか・・・ |
取替え用のシャワーセットにはいろんなアダプターが付いてるので止水栓とかに直接接続してはいかがでしょうか。サンエイとかカクダイとか。 以前やったテナントの厨房では洗浄用にコック+シャワーを直付けさせられました。見た目、機能上問題はありませんでしたが。 |
TOTOにハンドシャワーって商品があります。 品番はTB19CFANXです。 限定在庫品のようですので確認された方が良いかも? |
パブリック用のシャワーの配管を壁に埋め込むタイプなら サーモとハンドルが別のものがあるので、サーモなしに すれば使えるかも。(ほんとに水だけですか?) 以下脱線です 以前、某中東の大使館で、トイレにシャワー水栓をつける 納まりを検討しました。(もちろん給湯はあります) シャワーヘッドをノズルに変えて、お尻を洗うそうです。 左右どちらか忘れたけど、極力片方にシャワー水栓をつけるように との指示がありました。 和便も日本とは前後逆に使うそうで、共用部では紙巻器を横の壁に つけられないところは、前後両方につけてました。 途中いろいろ変更があったりしていたけど、 図面の手伝いだけで、途中で抜けてしまったので、最終的に どう納めたのかは見れませんでした。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━