Page 1042 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼受水槽室の構造について ryu 05/7/8(金) 5:29 ┗Re:受水槽室の構造について どんちゃん 05/7/8(金) 18:23 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 受水槽室の構造について ■名前 : ryu ■日付 : 05/7/8(金) 5:29 -------------------------------------------------------------------------
受水槽室の構造について明記されている書物を見つける事が出来なたった為 みなさまの知識を貸して下さい。 地下4階に受水槽を設置する計画なのですが、天井・床・壁面(2面)の外側が 土間なのですが、衛生上有害な物質の流入・浸透を考慮して2重天・2重壁・ 床下2重ピットにしなければならないのでしょうか? 又、換気設備等はどのようにしたら良いのでしょうか? (最低換気量の算出方法等) |
天井が土間というのがちょっと信じられませんが、 天井だけは2重スラブにしたほうが良いでしょうね。 他は水槽室の排水ポンプで湧水、結露水を処理すれば大丈夫だと思います。 壁際は2重壁は過剰なので立ち上げだけ作って側溝を回すような感じ。 換気は結露と塩素排出を考慮して私は5回換気くらいで設計してます。 点検スペースだけなのでたいした風量にはならないかと。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━