 ■題名 : ガソリンスタンドの油分離槽について
 ■名前 : ハチ
 ■日付 : 05/9/28(水) 12:27
 -------------------------------------------------------------------------
    ガソリンスタンドの油分離槽について
消防法 危令17-1-3では設置に関する記述のみで容量に関する
記述はありません。 
他に容量に関する法令等があるのかが良く分かりません。
 あるのであればどなたか教えていただけないでしょうか。

無い場合は、計画施設の規模により設定しようと思いますが。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ガソリンスタンドの油分離槽について  ■名前 : おっちゃん  ■日付 : 05/9/28(水) 12:38  -------------------------------------------------------------------------
   > ガソリンスタンドの油分離槽について
>消防法 危令17-1-3では設置に関する記述のみで容量に関する
>記述はありません。 
>他に容量に関する法令等があるのかが良く分かりません。
> あるのであればどなたか教えていただけないでしょうか。
>
>無い場合は、計画施設の規模により設定しようと思いますが。

危令17-1-3については「油分離槽」を設けなさい、という記述しかないですよね。
最終的に分離槽からの放流先は下水ですので、
容量算定・構造等は各自治体の「下水道条例(除害施設)」によるものがほとんどです。

但し、スタンドにおいて「自動洗車装置(門型自動洗車機)」が設置される場合は
水濁法による「特定施設」となりますので気を付けてください。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ガソリンスタンドの油分離槽について  ■名前 : ハチ  ■日付 : 05/10/1(土) 18:19  -------------------------------------------------------------------------
   有難うございました。