 ■題名 : 負荷計算
 ■名前 : Bob
 ■日付 : 05/10/21(金) 19:30
 -------------------------------------------------------------------------
   お世話になります。

空調負荷計算をしてガスコンロの発熱量を負荷に見込みたいのです。
ガス消費量と発熱負荷との関係はどのような計算式で出るでしょうか?

初歩的な質問かもしれませんが教えてください。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:負荷計算  ■名前 : @無印  ■日付 : 05/10/21(金) 22:05  -------------------------------------------------------------------------
   大雑把に考えると
ガスコンロの使用による発生するガスは
換気により排出されるよう換気量を計算します
このとき発生する熱も上昇気流により換気により排出されると
考えます(実際にはすべてが排出されるわけではないけど)
そうなるとこれにより増える空調負荷は換気量分の
外気負荷と言うことになります。

あくまでも大雑把です
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:負荷計算  ■名前 : Bob  ■日付 : 05/10/21(金) 23:02  -------------------------------------------------------------------------
   ご意見参考にさせていただきます。
換気量を外気負荷に見込むことにします。

ありがとうございます。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:負荷計算  ■名前 : u7  ■日付 : 05/10/22(土) 0:06  -------------------------------------------------------------------------
   >お世話になります。
>
>空調負荷計算をしてガスコンロの発熱量を負荷に見込みたいのです。
>ガス消費量と発熱負荷との関係はどのような計算式で出るでしょうか?
>
>初歩的な質問かもしれませんが教えてください。

それは、厨房ですか??
常時、コンロ等を使用する厨房のような部屋は別として、通常レンジフードで発熱が排気されるため、空調負荷には参入しないと思います。

値は忘れましたが、ガスの発熱をそのまま負荷に参入すると結構な値になりませんか??
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:負荷計算  ■名前 : Bob  ■日付 : 05/10/22(土) 10:59  -------------------------------------------------------------------------
   お返事有難うございます。

20平米で席数14人程度の宴会室でコンロ付テーブルが3台と言う
条件なんですが(スッポン鍋等をされる)、自分で出してみた負荷計算
の結果が予想より少なく出た物でどんな物だろうと思っていました。

外壁からの負荷は今回の建物は直射がないので少々少なくは見ていたのですが
もう少し考慮してみます。

有難うございます。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:負荷計算  ■名前 : u7  ■日付 : 05/10/22(土) 16:01  -------------------------------------------------------------------------
   >お返事有難うございます。
>
>20平米で席数14人程度の宴会室でコンロ付テーブルが3台と言う
>条件なんですが(スッポン鍋等をされる)、自分で出してみた負荷計算
>の結果が予想より少なく出た物でどんな物だろうと思っていました。
>
>外壁からの負荷は今回の建物は直射がないので少々少なくは見ていたのですが
>もう少し考慮してみます。

そういう条件でしたか。

検討した経験はないのですが、なべの場合、コンロの発熱がすべて顕熱負荷になるわけではなく、かなりの量が潜熱負荷になると思うのですが、検討してみて下さい。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:負荷計算  ■名前 : Bob  ■日付 : 05/10/22(土) 17:06  -------------------------------------------------------------------------
   再々のアドバイス有難うございます。

ご指摘の内容も含めて再度検討しようと思います。

隠していたわけでは無いのですが条件後出しになり
すいませんでした。