Page 1169 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼給湯消費熱量及びタンク効率の計算式について 研究及びデータ処理人 05/10/28(金) 10:57 ┗Re:給湯消費熱量及びタンク効率の計算式について noa 05/10/28(金) 11:43 ┗Re:給湯消費熱量及びタンク効率の計算式について 研究及びデータ処理人 05/10/28(金) 12:08 ┗Re:給湯消費熱量及びタンク効率の計算式について noa 05/10/28(金) 12:24 ┗Re:給湯消費熱量及びタンク効率の計算式について 研究及びデータ処理人 05/10/28(金) 13:17 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 給湯消費熱量及びタンク効率の計算式について ■名前 : 研究及びデータ処理人 ■日付 : 05/10/28(金) 10:57 -------------------------------------------------------------------------
現在給湯器のデータの整理をしています。 とったデーターは、循環給湯量、給湯量、給水量、給水温度、給湯温度、循環給湯温度、消費電力量を出しています。 お客様から、給湯器の60度に換算したときの消費熱量とタンク効率の計算式を頂いていますが、 思った値が出ないのでこの計算式が正しいのかどうか、お分かりの方、 お教えください。 1.消費熱量 Q[kJ]=(q×(給湯温度-給水温度)/ (60℃-給水温度)) ×4.19 q:給湯量[lit/min] 2.タンク効率 タンク効率=1日合計の給湯消費熱量/(循環流量×(出湯温度(往)-入水温度(還))×4.19 上記が計算式です。 |
noaです。 それぞれの単位は適切ですか? 給湯量はlit/minと書いてありますが、kJにするにはkg/sではないでしょうか? 給湯熱量も単位は何でしょうか? まずそこから見なおしてみてはいかがでしょう。 |
早速のご返事ありがとうございます。 1.消費熱量 消費熱量[kJ]=q×(給湯温度-給水温度)×4.19/(60℃-給水温度) > > q:給湯量[lit/min] > 一部式が間違っていましたので報告いたします。 消費熱量の単位は[kJ]です。 q×(給湯温度-給水温度)の合計単位がkcai/minとなるので、 [kJ]に変換するのに4.19をかけています。 >2.タンク効率 > >タンク効率=1日合計の給湯消費熱量/(循環流量×(出湯温度(往)-入水温度(還))×4.19 > > >上記が計算式です。 |
>早速のご返事ありがとうございます。 > >1.消費熱量 >消費熱量[kJ]=q×(給湯温度-給水温度)×4.19/(60℃-給水温度) >> >> q:給湯量[lit/min] >> >一部式が間違っていましたので報告いたします。 >消費熱量の単位は[kJ]です。 >q×(給湯温度-給水温度)の合計単位がkcai/minとなるので、 >[kJ]に変換するのに4.19をかけています。 熱量はkWではないですか? この式をそのまま理解すると、単位は [lit/min]×([K]-[K])×[kJ/kg・K]/([K-K]) ですので、lit=kgとしても [kJ/min・K]になりませんか? 温度で割っているのもおかしいですよね。 60℃に基準を持っていくのなら、 消費熱量[kJ/s=kW]=q[kg/s]×((給湯温度-給水温度)-(60℃-給水温度))[K]×4.19[kJ/kg・K] でしょうか? |
ありがとうございます。 一度この計算式で数値をだしてみます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━