Page 1190 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼屋上へエアコンを設置する際の基礎について じんさん 05/11/16(水) 16:19 ┣Re:屋上へエアコンを設置する際の基礎について どんちゃん 05/11/16(水) 17:43 ┃ ┗Re:屋上へエアコンを設置する際の基礎につ... じんさん 05/11/16(水) 20:55 ┃ ┗Re:屋上へエアコンを設置する際の基礎につ... どんちゃん 05/11/16(水) 21:44 ┃ ┗Re:屋上へエアコンを設置する際の基礎につ... じんさん 05/11/18(金) 9:22 ┗Re:屋上へエアコンを設置する際の基礎について TOOT 05/11/17(木) 10:11 ┗Re:屋上へエアコンを設置する際の基礎について じんさん 05/11/18(金) 9:29 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 屋上へエアコンを設置する際の基礎について ■名前 : じんさん ■日付 : 05/11/16(水) 16:19 -------------------------------------------------------------------------
設備設計初心者です。どうか教えてください。 <状況> RC3階建ての既設ビルの屋上(スラブ積雪耐荷重は竣工図書より450kg/㎡)にエアコン室外機(117kg)を10台設置する事になりました。屋上の防水は竣工当初はアスファルト防水で、現在はシート防水(砂付)が施工されています。このシート防水の面に厚さ3mm程度のゴムシートを引き、基礎として縁石(600w×150d×150h:32kg)を2個置いて、市販品架台(キャッチャー:13.3kg)を設置し、これに室外機を乗せようと計画しています。 スペースの関係で梁に持たせる事が出来なく、スラブに上記の様に設置しようと考えていたところ、元請さんより、スラブ耐荷重に納まるのか?との指摘有り。 上記の状況で計算すると、 (117+32+32+13.3)/450=0.43㎡(基礎設置面積)<(0.6×0.15×2)=0.18㎡ 基礎の屋上への設置面積を増せば基礎が大きくなり重量が増え、同道めぐりに陥っています。 ちなみに竣工図書には、梁の耐荷重350kg/㎡、小梁の耐荷重450kg/㎡と記載有り、梁よりスラブのほうが耐荷重が少ない?じゃあいったいどうすればいいの? という感じです。 スラブ積雪耐荷重450kg/㎡を計算のファクターとして使用するところから間違っているのでしょうか? どのように考え、基礎を計算すれば宜しいのでしょうか? |
縁石が基礎だと集中加重になりますよね。(1080kg/㎡相当) 面で散らすためベタ基礎だと100mm厚でも基礎荷重で耐荷重オーバー。 で、下駄基礎代わりにドブ漬け鋼材を流してはどうですか? 配置がわかりませんが、大梁上、無ければ小梁、スラブの中央は避けた位置で。 |
お返事ありがとうございます。 そうですよね・・・鋼材使用も考えて見たのですが、H125×125×6.5t 8mを4本流し、5台づつ乗せた場合とか・・・それでも500kg/㎡オーバーでした。 今、広幅平鋼SS400 9t×300×1m(21.2kg/m)を縁石とゴムシートの間に入れる形で計算してみたら、設置面積が0.6㎡取れるので400kg/㎡を切りました。 でも見た目悪いですよね。 屋上を1m角のコマに区切って考えれば、確かにこういう計算になってしまうのですが、連続した平面と考えれば、設置面積に係わらずどの地点に450kgの重量物を設置してもいいのでは?との同僚の意見も有りよく分からなくなってきました。 どなたか他にもご経験のある方がいらっしゃれば引き続きご教授をお願いいたします。 |
鋼材で重量オーバーはありえないと思いますが。 2本流して8mに5台設置。 8㎡と考えれば㎡当たり128kg 設置面積当たりだとだと500kg超えますが、 梁にかければ問題ないはずですよ。 悩むなら構造設計者と話すればどうでしょう? 既存にこの程度の増設は当たり前にある話だと思いますので。 |
>既存にこの程度の増設は当たり前にある話だと思いますので。 そうなんですよ・・・よくある事だと思うのですが、計算根拠を求められるとどうもこれでいいのかな?・・・となってしまいます。 >悩むなら構造設計者と話すればどうでしょう? そうですね。元請さんにもいろいろ相談にのってもらったのですが、 最終的には構造計算を実施する事にしました。 いろいろと相談にのっていただきありがとうございました。 |
こうゆうのって、難しいですよね。 たとえば、屋上面積が100㎡あるとしたら、その屋上には、45トンの雪がのっかってもいいってことですよね。 そこにたかだか2トンの機器類をのせるだけと考えると、なんだか全然問題ないような気もします。 まあ、こうゆう考えは通らないんでしょうけど。 |
お返事ありがとうございます。 そうですよねえ、問題無さそうですよねえ。 いずれにしても構造計算をしてもらう事にしました。 費用を考えると・・・ですが、自分で結論が出せないので 仕方ないです。 色々ありがとうございました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━