 ■題名 : プールで使えるコンベクター有りますか?
 ■名前 : ある龍馬フアン
 ■日付 : 06/2/3(金) 10:35
 -------------------------------------------------------------------------
    こんにちは、地方都市で設備設計・管理を業と
してる者です。

 皆さんのお知恵をお借りしたいと思います。
 計画建築物は、建設3年目の室内プールです。
この室内の暖房は、オールフレッシュ型のエア
ハンで約30%の負荷を受け持ち、床暖房で約10%、
残りの60%を床置き型ファンコンベクターで負担
していました。

 しかし、夜間・休日の空調停止時にファンコン
ベクターに結露するため、ファンコンベクターの
電気系統の絶縁不良や、モーターを始めとする
内部の腐食が著しく、改修工事が必要となってい
ます。

 ファンコンベクターを交換しても、また3年ほ
どで同様の症状になることは自明ですので何らか
の改善策を考えています。

 耐湿性を高めたファンコンベクター等は無い
ものでしょうか?または、ファンコンベクターに
変わる良い機器や暖房方式が無いものでしょうか?
パネルヒーターも考えましたが容量的に不足です。

 アドバイスをお願いします。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:プールで使えるコンベクター有りますか?  ■名前 : こてつ  ■日付 : 06/2/3(金) 12:26  -------------------------------------------------------------------------
   このメーカーの
http://www.ps-group.co.jp/

この製品↓のCタイプ
http://www.ps-group.co.jp/products/hr_h.html
写真はUPされていませんが、手持ちのカタログにはプールの使用例がのっています。
耐湿性についてはカタログに詳しい記載はありませんので、メーカーに問い合わせて
みて下さい。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:プールで使えるコンベクター有りますか?  ■名前 : ある龍馬フアン  ■日付 : 06/2/3(金) 23:05  -------------------------------------------------------------------------
   こてつ さん
ありがとうございました。
早速PSのカタログを取り寄せてみます。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:プールで使えるコンベクター有りますか?  ■名前 : おっちゃん  ■日付 : 06/2/3(金) 13:03  -------------------------------------------------------------------------
   確かに空調を停止させると
結露による腐食が発生しますね。
ましてプールです、塩素の雰囲気の中にありますから
腐食の加速度が早いですよね。

以前ですが、全国区のスイミングスクールで
木村工機のファンコンベクターだったと思いますが
設置されているのをみたことがあります。
電装部までは見なかったのですが外板のビス部から
腐食がありましたね。(塩害仕様かはわかりませんでしたが)

パネルヒーターですと
最終工程の塗装の仕様が変わるだけだったはずです。
(吹付・電着・ウレタン。。。。。等があります)
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:プールで使えるコンベクター有りますか?  ■名前 : ある龍馬フアン  ■日付 : 06/2/3(金) 23:06  -------------------------------------------------------------------------
   おっちゃん さん
ありがとうございました。
木村工機ですね。参考にさせていただきます。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:プールで使えるコンベクター有りますか?  ■名前 : 39.8  ■日付 : 06/2/3(金) 13:08  -------------------------------------------------------------------------
   木村工機のユニットヒーターで
プール仕様というのがあります。
ケーシング、ボルトはSUS304
ファンはアルミニウム、電動機は耐湿形です。
但しコストがかなりかかります。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : レスありがとうございました。  ■名前 : ある龍馬フアン  ■日付 : 06/2/3(金) 22:59  -------------------------------------------------------------------------
   皆さんレスありがとうございました。
参考にさせていただきます。