 ▼ダブルトラップは何故駄目なのですか  zouzou 06/3/4(土) 21:50
   ┣Re:ダブルトラップは何故駄目なのですか  2月31日 06/3/4(土) 22:49
   ┣Re:ダブルトラップは何故駄目なのですか  まつけん 06/3/4(土) 23:40
   ┣Re:ダブルトラップは何故駄目なのですか  つなぎの水道屋 06/3/6(月) 22:39
   ┗Re:ダブルトラップは何故駄目なのですか  zouzou 06/3/7(火) 14:30
      ┗Re:ダブルトラップは何故駄目なのですか  サップ 06/3/7(火) 15:42

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : ダブルトラップは何故駄目なのですか
 ■名前 : zouzou
 ■日付 : 06/3/4(土) 21:50
 -------------------------------------------------------------------------
   便所の改修で施主が床排水のトラップの封水が切れると下水のにおいが上がってくるので何とかして欲しいとの要望がありました。床掃除をしていれば水が無くなることは無いと説得しましたが聞いてくれません。そこで二重トとラップにすれば水が切れないだろうと言うことになりました。しかし、二重トラップは駄目ですよね。しかし何故駄目なのかわかりません。具体的には排水できないのでしょうか。
もし、二重トラップにした場合どんな弊害があるのか教えてください。
宜しくお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ダブルトラップは何故駄目なのですか  ■名前 : 2月31日  ■日付 : 06/3/4(土) 22:49  -------------------------------------------------------------------------
   >便所の改修で施主が床排水のトラップの封水が切れると下水のにおいが上がってくるので何とかして欲しいとの要望がありました。床掃除をしていれば水が無くなることは無いと説得しましたが聞いてくれません。そこで二重トとラップにすれば水が切れないだろうと言うことになりました。しかし、二重トラップは駄目ですよね。しかし何故駄目なのかわかりません。具体的には排水できないのでしょうか。
>もし、二重トラップにした場合どんな弊害があるのか教えてください。
>宜しくお願いします。


円滑な排水が阻害される為です
トラップ間にある空気がイタズラするんですね
でも過去ログに以前2重トラップを推奨する(そういう指導をする)自治体がある
との書き込みがありました
害虫などの対策のようです

2重トラップに改造できるなら思い切って床排水をやめて
ドライにするのはどうでしょうか?(COAに変える)
イマドキのトイレはドライですからねぇ・・。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ダブルトラップは何故駄目なのですか  ■名前 : まつけん  ■日付 : 06/3/4(土) 23:40  -------------------------------------------------------------------------
   >もし、二重トラップにした場合どんな弊害があるのか教えてください。
>宜しくお願いします。

 トラップとトラップの間に挟まれた空気が水の良好な流れを阻害するんですよ。

 お水が排水配管の中を流れるとき、配管の中にすでにある空気を押し出しながらお水が流れていく、というのは分かりますよね。二重トラップとなっていると、トラップ間にあるその空気の行き場がないので、お水はしんどい思いをしながら(このへんはちょっと擬人法)流れていこうとするんです。

 だから、排水の流れをスムーズにするために通気をとったりするでしょ。

 通気を立ち上げる箇所は、最上流の排水横枝管が排水横主管に接続されたすぐ下流側で立ち上げる、というのも納得いくでしょう。

 いかがですか、そういう設計基準は理にかなっていると思いませんか。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ダブルトラップは何故駄目なのですか  ■名前 : つなぎの水道屋  ■日付 : 06/3/6(月) 22:39  -------------------------------------------------------------------------
   >便所の改修で施主が床排水のトラップの封水が切れると下水のにおいが上がってくるので何とかして欲しいとの要望がありました。床掃除をしていれば水が無くなることは無いと説得しましたが聞いてくれません。
憶測ですが、施主さんが言っているトラップは、ワントラップの封水の浅いのをさしているのでわないでしょうか?深いのにしてみては。もしくは、排水トラップをつけ床は,排水目皿でしてみては。
>もし、二重トラップにした場合どんな弊害があるのか教えてください。
住宅であってしかもホ-スなどで水を流さない限りそれほどの影響はないと思いますが。
施主さんの要望なのでその様に施工してみてはどうですか?
施工後もし2重トラップがもとで水はけが悪いのであれば床排水のトラップをはずすなどの処置をしてみては?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ダブルトラップは何故駄目なのですか  ■名前 : zouzou  ■日付 : 06/3/7(火) 14:30  -------------------------------------------------------------------------
   皆さん色々有り難うございました。
施主を説得して、トラップを二つ設けるのを止めることにしました。
皆さんのお話から詰まるかもしれないので、しない方が良いと説明し納得して貰いました。
お寺の庫裏に付く便所なのでそんなに使われないのですが
掃除を頻繁にして貰うことにしました。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ダブルトラップは何故駄目なのですか  ■名前 : サップ  ■日付 : 06/3/7(火) 15:42  -------------------------------------------------------------------------
   はじめまして、サップと申します。
自分が設計した事例として、洗面器の排水を床上排水口へ排水するように行いました。
このようにすれば、洗面器を使えば自然に床上排水口へ排水されトラップの機能を果たせます。2重トラップにすると空気の行き場が無くなるという問題は床上排水口から空気は排出されます。
この場合の床上排水口金物は、浴槽排水に使う金物を採用しました。