 ■題名 : 給水配管口径選定について
 ■名前 : TYS
 ■日付 : 06/3/24(金) 11:16
 -------------------------------------------------------------------------
   今日は久々に投稿させていただきます
集合住宅の給水配管の口径を給水単位から同時使用流量を求め口径を選定して
疑問に思ったのですが?
給水単位合計616(14*44戸)管材はVLPで流量552l/min口径80Aor100A
(パイプチェックプロにて)位になると思うのですが
加圧給水ポンプを選定するにあたりBL基準による給水量を求めると44戸で
240l/min程度になりますので65A位で良いと思われます
この様に流量に差が有る時はどの様に考える物でしょうか?
給水単位の見方又はBL基準の見方に問題が有るのでしょうか?
ちなみに住戸の器具は洋風便器(タンク)、UB、洗面化粧台、洗濯機用
キッチン用、小型多目的流し及び24号給湯器が有ります
廻りに相談する人がいないのでごぞんじの方がいらっしゃいましたら
是非ご教示のほど宜しくお願致します

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:給水配管口径選定について  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 06/3/24(金) 12:16  -------------------------------------------------------------------------
   給水単位は住宅ユニットとすれば440になりますよね。それでも多いけど。
集合住宅はBL基準で全然問題無いですよ。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:給水配管口径選定について  ■名前 : hatomori  ■日付 : 06/3/24(金) 12:45  -------------------------------------------------------------------------
   BL基準ってQ=19Nの0.67乗の式ですよね。
たしかに240L/minになりますね。口径65A(1.21m/sec)でOKとなる。
給水器具単位で計算すると1戸あたり10になり合計は440水量は430L/minで
口径80A(1.55m/sec)となります。
実用上は65Aで問題ないと思います。 が水道局がOKと言えばのハナシ)

給水量の計算は器具数による計算、負荷単位による計算、人員による計算など
なんとうりもあり、それぞれ計算すると2~3倍ぐらいになるのではないでしょうか。 その中から妥当と考える数値をみつけるのが、設計ではないでしょうか。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:給水配管口径選定について  ■名前 : TYS  ■日付 : 06/3/25(土) 8:52  -------------------------------------------------------------------------
   お早うございます
どんちゃんさんhatomoriさん早々とレス有り難うございました
集合住宅の場合給水単位を一戸10で計算するとは知らなかったです
私が持っている文献には記述がなかったので勉強になりました
BL基準を基にまた他の算定法と比較して口径を選定したいと思います
最後にずうずうし奴とお思いでしょうが集合住宅の給水単位が記述してある
物があれば教えて頂ければ有り難いです
以上色々で申し訳有りませんが今後も宜しくお願致します

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:給水配管口径選定について  ■名前 : hatomori  ■日付 : 06/3/25(土) 10:21  -------------------------------------------------------------------------
   当地区では別に集合住宅は10と決められてはいません。
 C-1、UB-2、L-1、流し-2、洗濯-2、SK(多目的)-2として10と
算定しただけです、給湯は単独栓又は元止式のときのみ加算(今回は無視)
茶本の数値とは違うかもしれません。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:給水配管口径選定について  ■名前 : TYS  ■日付 : 06/3/25(土) 11:49  -------------------------------------------------------------------------
   >当地区では別に集合住宅は10と決められてはいません。
> C-1、UB-2、L-1、流し-2、洗濯-2、SK(多目的)-2として10と
>算定しただけです、給湯は単独栓又は元止式のときのみ加算(今回は無視)
>茶本の数値とは違うかもしれません。

hatomoriさんご丁寧な説明有り難うございました

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:給水配管口径選定について  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 06/3/25(土) 16:03  -------------------------------------------------------------------------
   私が言った10は旧HASSの新給水負荷単位からです。
C-1、UB-3、L-1、流し-2、洗濯-7
ですが、ユニットとして10となっています。
どっかの役所?はユニットを7で見てるところもありましたね。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:給水配管口径選定について  ■名前 : TYS  ■日付 : 06/3/25(土) 16:46  -------------------------------------------------------------------------
   >私が言った10は旧HASSの新給水負荷単位からです。
>C-1、UB-3、L-1、流し-2、洗濯-7
>ですが、ユニットとして10となっています。
>どっかの役所?はユニットを7で見てるところもありましたね。

 どんちゃんさんレス有り難うございました
 勉強になります