 ■題名 : バランスタンクの容量
 ■名前 : tumo
 ■日付 : 06/3/24(金) 8:20
 -------------------------------------------------------------------------
   ただいま水泳プールのろ過システムを検討中なんですが、
バランスタンクを設置する計画となっております。
オーバーフローの返り管がつながり、またプール本体とも
連通させ、ろ過の吸込みをバランスタンクから吸い上げ、
ろ過後プールに送る方式にします。

ところで、そのバランスタンクの容量算定ってどうすればいいので
しょう?

ご存知の方、ご教示ください。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:バランスタンクの容量  ■名前 : hatomori  ■日付 : 06/3/24(金) 10:43  -------------------------------------------------------------------------
   hatomoriです。
水位制御用のバランスタンクにオーバーフロー管を接続して
オーバーフローが還りますかね。
プールの施工は20数年前が最後ですので、最近のシステムを知らないが。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:バランスタンクの容量  ■名前 : tumo  ■日付 : 06/3/24(金) 11:12  -------------------------------------------------------------------------
   hatomoriさん、さっそくのご回答ありがとうございます。

そうなんです。オーバーフローも還すんです。
地下階にプールを設置するものですから、バランスタンクで
あり、還水槽でもあるんです。

容量はやはり経験値的な算定になるんですかねぇ?


>hatomoriです。
>水位制御用のバランスタンクにオーバーフロー管を接続して
>オーバーフローが還りますかね。
>プールの施工は20数年前が最後ですので、最近のシステムを知らないが。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:バランスタンクの容量  ■名前 : hatomori  ■日付 : 06/3/24(金) 12:53  -------------------------------------------------------------------------
   そのような配管系統なら一時的に大量のオーバーが還ることもないので、
ポンプの運転に支障がない程度の容量さえあればOKなんでしょうね。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:バランスタンクの容量  ■名前 : こばさん  ■日付 : 06/3/25(土) 16:28  -------------------------------------------------------------------------
   プールサイドのオーバーフロー溝内滞留水量
プールから機械室までのオーバーフロー管のサイズと延長長さ分の保有水量
以上が運転停止時タンクに戻ってくる量です、
この分をキープしなければなりません、でなければ停止時毎回排水となります

次に営業中に運転停止があるとして
ピーク時遊泳者人数分、体積相当量、これを加算します
競泳プール、水面積4m2に1名、レジャープール、同1.5m2に1名、参考値

これらのトータル水量をキープできる容量が必要となります
大まかにすると、これがオーバーフロー回収槽容量となります

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:バランスタンクの容量  ■名前 : hatomori  ■日付 : 06/3/25(土) 18:00  -------------------------------------------------------------------------
   オーバーフロー回収槽ならそれで良いとおもうのですが、
今回はバランス水槽も兼ねているとのこと。
ポンプ停止時はプール水面と同一水面になるでしょうし、ポンプ運転時は
プール水面から20cm(根拠なし)程度さがったところでバランスすると
思うのです。(だからオーバーなど還したくても還らない状況になっている)

競泳用のプールなどは、150φ~200Φのオーバーフロー管が満水で
恐ろしい程還ってきますが。今回は違うような気がします。