 ■題名 : 空調のランニングコスト算出方法について
 ■名前 : 冷蔵→設備
 ■日付 : 06/4/1(土) 15:07
 -------------------------------------------------------------------------
   最近、現場管理から設計に変わったのですが、何せ設計ノウハウがなく困っています。
相談内容としては吸収式冷温水機(ファンコイル)をEHPに置き換えた時のランニング及びイニシャルの検討を行っています。
色々書店やネットを探したのですが参考(手本)になるものが見当たりませんでした。何かあるでしょうか。
宜しくお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:空調のランニングコスト算出方法について  ■名前 : hatomori  ■日付 : 06/4/1(土) 21:02  -------------------------------------------------------------------------
   設計部門がある会社なら
これまでに計算された資料があるでしょうから、それをジックリみて
どうやって比較検討しているか、考えましょう。
しかし、結論は本に載っているようなものではないです。
イニシャルコスト  地道に積み上げるしかない。
 主要機器だけでも見積を徴収して比較します。
ランニングコスト  最大負荷運転時間などを想定して比較検討します。
 注意する点は電気代、燃料代だけの比較でなしに、保守費用を加味
してくだい。 運転人件費、定期補修費、点検費用 等

LCC(ライフサイクルコスト)の関係は本を購入されたら
よいと思います。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:空調のランニングコスト算出方法について  ■名前 : 冷蔵→設備  ■日付 : 06/4/2(日) 17:25  -------------------------------------------------------------------------
   返信有難うございます。

>設計部門がある会社なら
>これまでに計算された資料があるでしょうから、それをジックリみて
>どうやって比較検討しているか、考えましょう。

自分の会社では設計部門がなく各担当者が設計図、積算、施工をしています。何 せ不況で施工だけでは仕事が取れない状況なもので。

>しかし、結論は本に載っているようなものではないです。
>イニシャルコスト  地道に積み上げるしかない。
> 主要機器だけでも見積を徴収して比較します。
>ランニングコスト  最大負荷運転時間などを想定して比較検討します。
> 注意する点は電気代、燃料代だけの比較でなしに、保守費用を加味
>してくだい。 運転人件費、定期補修費、点検費用 等

やはり上記データの聞き出しはお客様からするしかないですか。中々お客様に聞き出しを試みてますが難しい状況です。


>LCC(ライフサイクルコスト)の関係は本を購入されたら
>よいと思います。

上記はどういったものでしょうか。良く見かけますが。環境を考慮した指数とか。
上記事項を参考にしてまた頑張ってみます。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:空調のランニングコスト算出方法について  ■名前 : hatomori  ■日付 : 06/4/3(月) 7:17  -------------------------------------------------------------------------
   >やはり上記データの聞き出しはお客様からするしかないですか。中々お客様に聞き出しを試みてますが難しい状況です。
特殊な運転状況がないかぎり、自分で判断すべき事項だと思います。
>上記はどういったものでしょうか。良く見かけますが。環境を考慮した指数とか。
LCCとは建設から撤去までの設備の一生?にわたって発生する費用のことです。
単年度比較ではなく、長期にわたった費用で考えてください。

その他、環境に対する比較はこれから、最も重要な要素になるでしょう。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:空調のランニングコスト算出方法について  ■名前 : stein  ■日付 : 06/4/2(日) 12:22  -------------------------------------------------------------------------
   元工場設備屋です。

先ず、計測記録データを基にした現状分析から始めましょう。
1)当該空調設備の負荷状況・条件の特定と、関連条件(冷却水温度など)の確認
2)現状設備のランニングコスト

特に1)が大事です。
どんな冷凍機も、負荷状況(負荷率など)や条件(冷水温度など)によって
その効率、COPは大きく変わってきます。
負荷状況・条件を細かく特定することによって、高精度のランニングコストが推算できます。l
2)では、
hatomoriさんの言われているようなメンテナンスコスト実績も把握しましょう。

後は、主要な冷凍機メーカー数社に上記調査結果を提示すれば、
細かなランニングコストを見積書と一緒に提出してくれるでしょう。

一般論で検討するのでなく
既設設備が在るのですから、実績データを基のした分析力で勝負したいですね。